选择主机时,考虑新风机组的冷量吗?考虑多少呢?有没有估算方法呢?请指教
选择主机时,考虑新风机组的冷量吗?考虑多少呢?有没有估算方法呢?请指教
2楼
主机的冷量大小是根据空调使用面积所需要的冷量来选的。
回复
3楼
这个不能估算,我是做洁净空调的。洁净空调新风的负荷占很大很大的比例,且根据你采用的不同新风处理方式差异很大。不能估算。要通过焓湿图计算。
回复
4楼
同意三楼的说法!~
根据处理过程来决定负荷比较合理!~
回复
5楼
我们只做舒适性空调,因为新风机组的制冷量很大,如果选不好再一定程度上给主机的选择会造成很大的偏差,平时只做盘管不做新风的时候,我们一般选择末端冷量的80%作为选择主机的参数,可是有新风机组就不知道怎么选择主机了,又看不懂焓湿图。不知道怎么办啊。。。
回复
6楼
学习下啊!~·:victory:
回复
7楼
路过学习学习!呵呵。
回复
8楼
空调负荷计算一定要详细就算完成,设置新风机组,那就计算把新风的冷量计入冷机。布置楼主8%是怎么来的,如果是同时使用系数,新风冷量可以同样考虑。影响应该不大。
回复
9楼
详细计算:D
回复