打井场地不够,如何实施水源热泵空调
lhaisong_163
2009年11月07日 21:45:52
来自于热泵工程
只看楼主

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?目前想法1、做单井回灌,可行否?2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?
目前想法1、做单井回灌,可行否?
2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?

疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
免费打赏
ktzj0535
2010年01月03日 19:19:04
22楼
20米间距肯定不行,太小了。不知这抽水试验和回灌试验坐没坐?
再就是一眼出水一眼回水的话,会水能力行不行?
要慎重!!
不然,后果很严重。
回复
yanlufeng
2010年01月04日 11:28:03
23楼
地下水温16度,可以用消防水池水量和地下水取水量配合,保证机组运行。
取水井可以减少。(根据水温、水量、机组提水温差计算)
回复
邵兵华
2010年01月04日 14:08:19
24楼
23楼的办法可行,本人就曾这样设计过。缺点是在保证足够的制热制冷量的前提下,要损失一些出水温度。
回复
wsmgqishi
2010年01月05日 09:23:24
25楼
水源 不是地源··
回复
lhaisong_163
2010年01月17日 16:59:17
26楼
非常感谢各位的意见,我也觉得利用消防水池的方法不错,间距20米确实不大,但是没有更大的距离。
在实际运行中,夏季用井水量少,冬季用井水量多,因为冬季能提取的温差小于夏季的温差,如果想采用复合能源的话,我倒觉得应该是
补充一台燃气锅炉,而不是用风冷热泵。
回复
apinnana
2010年03月08日 09:52:45
27楼
北方的话,还是考虑加辅助热源吧。水池弄不好也是会加冰的
回复
haoluwo
2011年02月21日 13:39:20
28楼
楼上 ,结冰?哇,地下水也会结冰?呵呵。。。。地理么学好
回复
haoluwo
2011年02月25日 09:31:14
29楼
地下水温度常年持续在4摄氏度左右,15度?呵呵,好温暖的地下水温度
回复
northyang
2011年03月14日 12:28:02
30楼
真的现在的系统好像很麻烦。
回复
northyang
2011年03月14日 12:28:31
31楼
回复

相关推荐

APP内打开