一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?目前想法1、做单井回灌,可行否?2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?
目前想法1、做单井回灌,可行否?
2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?
疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
22楼
20米间距肯定不行,太小了。不知这抽水试验和回灌试验坐没坐?
再就是一眼出水一眼回水的话,会水能力行不行?
要慎重!!
不然,后果很严重。
回复
23楼
地下水温16度,可以用消防水池水量和地下水取水量配合,保证机组运行。
取水井可以减少。(根据水温、水量、机组提水温差计算)
回复
24楼
23楼的办法可行,本人就曾这样设计过。缺点是在保证足够的制热制冷量的前提下,要损失一些出水温度。
回复
25楼
水源 不是地源··
回复
26楼
非常感谢各位的意见,我也觉得利用消防水池的方法不错,间距20米确实不大,但是没有更大的距离。
在实际运行中,夏季用井水量少,冬季用井水量多,因为冬季能提取的温差小于夏季的温差,如果想采用复合能源的话,我倒觉得应该是
补充一台燃气锅炉,而不是用风冷热泵。
回复
27楼
北方的话,还是考虑加辅助热源吧。水池弄不好也是会加冰的
回复
28楼
楼上 ,结冰?哇,地下水也会结冰?呵呵。。。。地理么学好
回复
29楼
地下水温度常年持续在4摄氏度左右,15度?呵呵,好温暖的地下水温度
回复
30楼
真的现在的系统好像很麻烦。
回复
31楼
回复