打井场地不够,如何实施水源热泵空调
lhaisong_163
2009年11月07日 21:45:52
来自于热泵工程
只看楼主

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?目前想法1、做单井回灌,可行否?2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?
目前想法1、做单井回灌,可行否?
2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?

疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
免费打赏
c-r-cui
2011年03月15日 09:17:18
32楼
最新的规范规定出水井与回灌井的距离不少于40米,也就是说出水井与出水井之间的距离不少于80米。
回复
zhouyong2
2011年03月16日 08:15:06
33楼
新手学习中。。。。。。
回复
ybs056
2011年03月19日 22:36:18
34楼
1.增大打井深度,100米不够你可以设计120米,冬季越到地下水温越高,
2.缩小打井间距,你的20米确实有点大,可按15米考虑。
3.更改井的排列方式,连接方式,就像填空一样,尽量排列开。
回复
ywq200810
2011年03月29日 16:25:37
35楼
单井回灌技术难度很大。数据,效果不易控制
回复
xiongyang0511
2011年12月21日 18:50:20
36楼
是不是在计算时,忘了压缩机的输入功率那部分啊!
回复
zbyzxd
2012年07月30日 10:21:11
37楼
4米?别开玩笑了 这和一个井有什么区别
回复
yzhchlan
2012年07月30日 15:21:26
38楼
现在地下水水源热泵项目还允许做?
回复
yuwenwunt
2012年07月31日 15:07:06
39楼
1、打井间距应在30米以上,减少两口水井间的温度影响;
2、现在打了12口井,可以在井室内做供回水切换阀门,定期切换供回水井,以确保
供水量足够以及回水井的数量足够;但这样的话会增加初投资。。
回复

相关推荐

APP内打开