打井场地不够,如何实施水源热泵空调
lhaisong_163
2009年11月07日 21:45:52
来自于热泵工程
只看楼主

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?目前想法1、做单井回灌,可行否?2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊

一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?
目前想法1、做单井回灌,可行否?
2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?

疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
免费打赏
ghost9527
2009年12月05日 18:02:43
12楼
我给你一些歪点子:1.增大打井深度,100米不够你可以设计120米,冬季越到地下水温越高
2.缩小打井间距,你的20米确实有点大
3.更改井的排列方式,连接方式,就像填空一样,尽量在有限的空间里把井排出来
回复
hjf19640908
2009年12月12日 13:08:36
13楼
水源热泵系统分能量采集、能量提升、能量交换三部分。
能量采集就是从地下(深井中)抽水。
根据空调负荷与当地地质情况(深度、水温、回水温差等)而定深井的数量。
场地不够则考虑加大回水温差。
再不够则考虑与地源热泵相结合。
再不够则考虑采用蓄水池,利用水-冰想变来采集能量。
:lol
回复
hjf19640908
2009年12月12日 13:11:08
14楼
深井的距离要保证,深井的排列要根据地下水的走向。有利于回灌及水井的水温。
回复
carluo
2009年12月14日 16:19:31
15楼
因打井场地限制,不赞成单井回灌。建议增加一台风冷热泵机组。
回复
yanlufeng
2009年12月17日 13:54:50
16楼
网友hjf19640908的想法是非常对的!
我亲身实践的项目都是这样做的,运行正常。
回复
miulunwang
2009年12月18日 16:28:06
17楼
地源热泵技术交流群96627818
回复
fttt
2009年12月18日 21:39:51
18楼
20米的间距有点少啊,会影响以后的出水量的。
最新的规范规定出水井与回灌井的距离不少于40米,也就是说出水井与出水井之间的距离不少于80米。
不知道楼主的间距数据怎么来的。
按照北京水务局的规定,出水井与回灌井的距离不少于50米,这样的成井肯定不会通过验收的。
回复
yang200588
2009年12月30日 11:56:32
19楼
不赞成单井回灌。建议增加一台风冷热泵机组。
回复
hjf19640908
2009年12月31日 16:23:04
20楼
单井回灌技术难度很大。不易控制。:kiss:
回复
pingan0450702
2010年01月03日 18:44:24
21楼
不建议用单井回灌,建议用消防水池,拉大供回水温差
回复

相关推荐

APP内打开