我在样本中看到MNS柜的防护等级可以过到IP4X,那么怎样保证散热的呢,例如电容柜?
我在样本中看到MNS柜的防护等级可以过到IP4X,那么怎样保证散热的呢,例如电容柜?
2楼
怎么没人回答我?:hug:
回复
3楼
按理讲,所有柜子都应该经过温升试验;忘了是60k还是多少温升了,是允许范围内
电容器柜因为发热较厉害一般都会加引风机+排风机,增强循环;
回复
4楼
IP4X并不代表不开通风孔,和散热风扇,只是要求通风孔要小于0.8mm,所以,通风孔和风扇上一定要有网板,网孔小于0.8就好了
回复
5楼
1.加强通风。
2.少装点。
回复
6楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
7楼
IP4X 这是众所周知的事情了啊、、 散热还是自己想办法啊
回复
8楼
俺公司MNS防护等级能做到IP54,
想买的跟贴
回复
9楼
想做高防护等级的,就是要考虑加密封胶条或外框玻璃门之类的,这个很多厂家都能做了
回复
10楼
MNS电容柜可用固定式柜体,可在门上安装轴流风机。
回复
11楼
IP54,人家还做到IP65呢,无非加个户外防雨的外壳吧.
回复