KYN28柜子是不是装3150A的断路器就要加风扇了?怎样加比较合理?
KYN28柜子是不是装3150A的断路器就要加风扇了?怎样加比较合理?
2楼
学习中,没做过 :)
回复
3楼
断路器室和母排室都要加散热风机吗?
回复
4楼
3150A没见过,最大装过1250A
回复
5楼
建议装2组:
1组负责断路器室的散热(断路器底部进,断路器泻压通道出)
另1组负责电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)
功率嘛:60~70w应该够了
回复
6楼
我们的惯例是:装2550A以上的断路器就要加风扇了,轴流风机!
1组负责断路器室的散热(断路器底部进,断路器泻压通道出)
另1组负责电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)
功率嘛:60~70w应该够了
回复
7楼
受教了,谢谢! 第二组是母排室底部(即电缆上方)进?不会是电缆室底板进吧?
回复
8楼
另1组确实是:电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)
——即抽风机在主母线室——柜顶!进风口在电缆室底板进!!
回复
9楼
不过电缆室跟母线室不是分隔开了吗?
回复
10楼
除了考虑本身系统负荷情况,计算电流,还要看实际使用环境的,
回复
11楼
:victory: 电缆室跟母线室之间的隔板带(低于IP20等级的)通风孔的
回复