请教KYN28散热
cvk163
cvk163 Lv.2
2009年11月07日 16:12:36
只看楼主

KYN28柜子是不是装3150A的断路器就要加风扇了?怎样加比较合理?

KYN28柜子是不是装3150A的断路器就要加风扇了?怎样加比较合理?
免费打赏
luoxiu2009
2009年11月07日 16:34:44
2楼
学习中,没做过 :)
回复
cvk163
2009年11月08日 16:27:50
3楼
断路器室和母排室都要加散热风机吗?
回复
小林电气
2009年11月08日 17:48:40
4楼
3150A没见过,最大装过1250A
回复
qiqi19801209
2009年11月09日 11:37:29
5楼
建议装2组:

1组负责断路器室的散热(断路器底部进,断路器泻压通道出)

另1组负责电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)

功率嘛:60~70w应该够了
回复
xgdtcs
2009年11月12日 20:45:50
6楼
我们的惯例是:装2550A以上的断路器就要加风扇了,轴流风机!
1组负责断路器室的散热(断路器底部进,断路器泻压通道出)

另1组负责电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)

功率嘛:60~70w应该够了
回复
cvk163
2009年11月12日 23:25:17
7楼

受教了,谢谢! 第二组是母排室底部(即电缆上方)进?不会是电缆室底板进吧?
回复
xgdtcs
2009年11月13日 20:51:33
8楼
另1组确实是:电缆通道+母排区的散热(电缆底部进,母排顶部出)
——即抽风机在主母线室——柜顶!进风口在电缆室底板进!!
回复
cvk163
2009年11月15日 23:23:49
9楼
不过电缆室跟母线室不是分隔开了吗?
回复
hwc_wy
2009年11月18日 14:49:45
10楼
除了考虑本身系统负荷情况,计算电流,还要看实际使用环境的,
回复
xgdtcs
2009年11月22日 12:45:34
11楼
:victory: 电缆室跟母线室之间的隔板带(低于IP20等级的)通风孔的
回复

相关推荐

APP内打开