消防水箱
sdw9966
sdw9966 Lv.2
2005年06月24日 10:44:22
只看楼主

一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.

一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
yuanxd12
2005年06月24日 10:52:36
2楼
在沈阳象这样临时高压的低层建筑物,只要在屋顶设置高位水箱,并且水量够就可以的,对于水压要求不严。一般高层建筑除水量够外必须要加增压稳压装置的。
回复
cb
2005年06月24日 11:17:41
3楼
多层建筑,对水箱要求消火栓能流出水就可以了
回复
hjw965
2005年06月24日 15:56:48
4楼
我们这儿怎么设屋顶水泵呢,有意义吗?
回复
wx8001
2005年06月24日 16:08:37
5楼
保证两路进水水压水量都够的话可以不设水箱的!
回复
hjw965
2005年06月24日 21:55:53
6楼
低规怎么没有规定呢
回复
风水大师
2005年06月26日 16:47:09
7楼
和楼主有同样的疑惑,三楼的,请问有什么根据吗?
回复
guoyuhai99
2005年07月06日 21:00:38
8楼
0.07MPa,建规上有。
回复
malong_555
2005年07月06日 21:10:44
9楼
同意三楼
回复
wpeipei
2005年07月06日 21:14:55
10楼
这些规范上都有呀
回复
nameryry
2005年07月06日 22:32:05
11楼
见建规8.6.3与8.6.2条
其实规范上也未讲明白,实际设计时只要是重力流就行了