问一个弱弱的问题哦
juanjuanwang1861
Lv.4
2009年11月07日 09:14:52
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
我按渗透耗热量公式V=Lln,V的单位是m3/h,我怎么转换成热量W哦,偶不会咯,不好意思:hug:
我按渗透耗热量公式V=Lln,V的单位是m3/h,我怎么转换成热量W哦,偶不会咯,不好意思:hug:
免费打赏
波澜不惊bobo
2009年11月13日 16:11:21
2楼
将小时耗热量除以3600不就是每秒热量了吗,不就是W了吗
回复
quyan122705
2009年11月14日 11:31:16
3楼
冷风渗透耗热量=0.278VC(tn-tw)d,
事实上,d是室外计算温度下的空气密度,Kg/m3
C指冷空气的定压比热,C=1Kj/kg.摄氏度
tn 室 内设计温度,tw室外计算温度
回复