上午混凝土1. 第一题 好像是选123 4项是高度超过100m按乙类建筑没找到出处 2. 第二题 竖向不规则 薄弱层 1、2层均*1.15 (薄弱层的概念的确不太好掌握,可能我是错的) 待定3. 第三题 给出x,y方向的位移,判断规则性,从抗震的条文说明中可以判断出,只要知道y方向超标,就可以判断为平面不规则了 关于规范的这个规定,我所做的工程基本上都属于平面不规则,pkpm算那么多种类型,几乎每次都要超过1.20这个系数
混凝土
1. 第一题 好像是选123 4项是高度超过100m按乙类建筑没找到出处
2. 第二题 竖向不规则 薄弱层 1、2层均*1.15 (薄弱层的概念的确不太好掌握,可能我是错的) 待定
3. 第三题 给出x,y方向的位移,判断规则性,从抗震的条文说明中可以判断出,只要知道y方向超标,就可以判断为平面不规则了
关于规范的这个规定,我所做的工程基本上都属于平面不规则,pkpm算那么多种类型,几乎每次都要超过1.20这个系数
4. 箱形抗弯 当成两个工字形截面计算也有很多人按照矩形截面算,算下来属于第一类截面过程中都有x=74mm
5. 箱形抗剪 规范中b=2*tw计算的,如果搞不清b是什么就做错了
6. 算Ast1或者Asv1 不记得答案了 构造配箍
7. 剪力墙水平钢筋配筋率 2.5% 构造配
8. 预应力混凝土算刚度B,这道题从砼规8.2.1看,貌似应该用跨中截面来算刚度,
9. 钢筋代换选用 原二级钢直径22 我选的是直径25+20 的那个选项 三级钢20不满足11.2.3规范要求,也有很多人指出二级钢20也不满足要求,但我当时好像没算出来, 待定
10. 一个柱子求e's的最大值,一开始总感觉缺条件,后来用7.2.5计算的,有个答案吻合,但是无法确定,也没时间考虑
11. 剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴压,我用附录A.2.1-4算的
12. 柱子,已知e's和轴向力N,根据e‘s 可以推倒出e,再根据e可以推倒出e0,然后根据e0=M/N求出答案。
13. 文字题,08版抗震规范要求,要考虑楼梯的影响。所以选楼梯那个选项。(pkpm公司升级新版本估计又捞了一大笔)
14. 框架梁剪力计算
15. 底层角柱剪力计算 角柱别忘记×1.1
钢结构
1. 钢结构次梁受弯求按强度计算的应力, rx 算出来应该取 1.05 应该不会错吧
2. 钢结构求钢栓,记不得答案了,网友说42个
3. 高层钢结构,-20度,选用钢材,能够判断出选C,就是带Z15的那个,见高钢规前面的部分
4. 文字题,貌似加支撑加劲肋,是解决位置不边的荷载作用在上翼缘的办法,增加腹板厚度等办法,太浪费材料了
5. 有道题目要用4.1.4-1式计算折算应力
6. 有题目要用7.3.1计算角焊缝强度,其中F=0,因为梁的上翼缘是没有荷载的
7. 梁柱节点域稳定,要用高钢规算,算出来貌似比答案大或者答案小,折磨了我好长时间
8. 次梁与主梁搭接处求焊缝应力,我算出来26还是27,比我选的25 要大。。。。。。。这个题目我做错了,求的是主梁加劲肋的焊缝应力,考虑最大长度60hf就做对了
9. 钢管结构选用材料,选择fy=345,屈强比=0.8的那个
10. 有题目算饶度,我算的是1/421,题目给的是设计值,但是没给标准值,我除了1.32求出标准值的
11. 钢结构夹层平台还有一道算主次梁连接螺栓个数,摩擦型,单剪面,摩擦系数0.3,貌似没陷阱,算出来好像是4个
12. 还是夹层题,平台柱轴压稳定,此题貌似也没什么陷阱,能做出来的给自己回答正确,加一分吧。
13. 实腹式轴压柱稳定计算 想不起来是什么题。。。。见谅
14. 角焊缝在正应力和剪应力作用下计算 同上,请高人来补充
砌体
1. 算ψ 好像我做出的答案是 0.33,不太记得了,在算β的时候不要*1.1,在小字部分,我答错了。
2. 算毛石基础 选用砂浆等级 我看错毛料石墙了 选了 M2.5 如果是毛石墙 应该是选 M5
3. 砌体有题目算墙A分配到的剪力,有的书只考虑刚度,有的书要考虑刚度还考虑影响面积,我按考虑了影响面积的做的
4. 算fg,要考虑fg小于2f,但是f我是用修正后的,我题目做的多,但是理解不深刻,考试的时候根本就没时间给我考虑f是否要修正,所以选的好像是3.2
5. 柱受剪承载力 想不起来,但是好像不难
6. 砌体高厚比 刚性 h0=0.4s+0.2h 不难
7. 墙A平面外轴心承载力计算影响系数
8. 底框计算框架柱a的附加轴力
9. 底框计算框架柱a弯矩,分配后乘以底层柱高的1/3(反弯点) 反弯点位置 待定中
10. 墙体有地震组合的受剪承载力(抗规7.2.9) 我没做
11. 第四十题 教学类算最大高度和层数 好像应该选 h=15m,层数5 2008版抗震规范注:乙类允许按本地区设防烈度查表 待定中
下午
砌体
1. 砌体计算采用以概率论。。。承载力能力极限状态验算变形? 反正不难,不太记得答案了
木结构
1. 算直径 我算出是110,折磨了我半天,选了120,此题算的直径应是最小直径,而不是跨中直径,轴力全截面是相等的,和弯矩却不是。考虑直径变化的,就做错了。要考虑r0=0.95 算出来112.5的人就没考虑r0
2. 压弯方木的稳定,貌似没陷阱
地基基础
1. 算桩承载力,题目中给的是极限值,求Ra别忘记除以2,大家应该都没错
2. 给出ηc,给出3个实验结果,算复合桩基的Ra,一定别忘记考虑承台效应啊,我算出的结果比D稍微大,选了D 折磨了我半天
有人说取实验结果的最小值,但没理解正确规范,那道题柱下有6根桩
3. 地基2m宽,求长边的b1,算出来b1=1.7m
4. 求CFG桩的面积置换率m,有网友指出看到题干中说fsk不修正,我算出来m=5% 有人指出筏板基础不进行深度修正,是这样的吗 :(
5. 给定面积置换率,算桩间距s,貌似s=1.55
6. 求用了CFG桩之后的沉降量 原来100+50 没太多时间考虑, 选了 100mm,也有朋友说是120,不知道是怎么考虑的,待定。。。
7. 有道题求fa,貌似不宽度修正,这道题难度好像不大
8. 算桩基液化影响系数, Ncr按照 抗震4.3.4-1计算 算出来选的是 1/3
9. 文字题,土层压实系数λ,这道题选D,地下室外墙侧的土的压实系数不是0.8,所以D错了
10. 还是桩基那题,求Rh好像,太复杂了,直接放弃了
11. 求柱子边的截面弯矩,这个题目我做错了,xi和yi不是2m,要减去柱子截面尺寸的一半,我做的答案比最大答案还大。。。。。。
12. 算软弱下卧层的pcz,这个题目貌似没什么陷阱,做出来就对了,其中z=4m?θ=23度
13. 算独立基础的中心沉降,简单题,没陷阱,只要别忘记规范中的系数是角点的,懂得l,b,z的正确取值已经最后*4就行了
14. 概念题选错误选项,此题4个选项分别出自3本规范,错误为桩承台连系梁高度应取承台中心距的1/10~1/15,题目是承台净距。
高层
1. 算风弯矩那题 选D(设计值) 如果选了B 那是漏乘1.4的风荷载系数了
2. 隔震消能 肯定不能选 隔震能减少水平竖向地震力 A)隔震消能用在高层,多层则使用浪费造价,无法确定,我选的是大震不倒D选项这句废话,但抗震3.8.2条文说明要求高于大震不倒。。。。。 多半是选A,待定
3. 高层钢结构偏心支撑 算Wp 塑性抵抗矩的时候不会 我用Wp=2Sx 计算,算不出答案,望题心叹,找了半天没找出Wp算法
4. 高层地下1层,和地下2层抗震等级 规范中没找到,我想那题的地下一层按建筑物的一层考虑,地下二层才按地下一层考虑,所以是双一级
5. 高层,求地震组合的轴力,因为是9度所以要考虑竖向地震力,选B就踩中陷阱了,可我算竖向地震力是800kN,算出来的结果比最大的D还大,大不少,折磨了我半天
6. 高层连梁配箍,很多人指出,跨高比>5,高规7.1.8条按照框架梁考虑,中间不加密,所以选直径4*10@100,4*10@200
7. 有一个文字题,错误选项与抗震3.5.4.5条楼屋盖可以采用预制装配式矛盾】
8. 有题8度III类图,考虑刚性地基折减算低层剪力,抗震5.2.7计算ψ=0.9,我选的是C 5.5*0.9=4.95F ,但是D选项是C选项的1.2倍,考虑了半天,没乘1.2
9. 罕遇地震下的弹塑性位移,我没时间做了,高层包括算Wp那题,我一共4道没时间做。。。。。。
10. 下午还有一个楼梯,又送给我们1分。
11. 求脉动增大系数,B类,100年风压,这个题目好像给了50年和100年的风荷载,我不太记得了,徐建老师的书上有大城市郊区,但他的解答过程中有按B类做的也有按C类做的,我查书了半天,最后按照B类做的
12. 求风压标准值 ,风压高度变化系数查表2.02,体型系数,带3.2.5公式算出1.29 貌似此题无陷阱
13. 偏心支撑下一道题,我没做
14. 主楼抗震等级为一级,问裙房的抗震等级,概念题,此题裙房应为一级。
15. 考虑二阶效益的最大地震力 0.83V0 ???
桥梁
1. 1/300
2. 求支墩尺寸
3. 1*(1.2Vg+1.4V车)
4. 影响线 选A
5. 桥梁全长 据说应该是包括耳墙出去的部分
6. 制动力 165/2=82.5 计算的结果我算没82.5大 有人说是87。。。。。 多半是87派赢了
7. 钢绞丝求总预应力 经我考证,这个题目tsinghua的老大还真忘记埋置地雷了,采用1860计算是对的 *0.73, *0.75是错的。
8. 最后一题 我选D 向右20m的跨方向移动50mm 很多人说选C向右移动100mm