电缆沟盖板上是否铺绝缘橡胶
wlch-001
wlch-001 Lv.6
2009年11月06日 15:49:50
只看楼主

前段时间做了一个工程,施工单位要在电缆沟钢盖板及高低压配电柜前铺绝缘橡胶,以前没接触过,想问问大家是否需要,哪本规范上有说明吗 ?

前段时间做了一个工程,施工单位要在电缆沟钢盖板及高低压配电柜前铺绝缘橡胶,以前没接触过,想问问大家是否需要,
哪本规范上有说明吗 ?
免费打赏
mwf78
2009年11月06日 16:40:22
2楼
电缆沟盖板上铺绝缘橡胶:handshake
回复
qiqi19801209
2009年11月06日 16:52:56
3楼
必须的!

必须的!!!:lol
回复
poplar.sun
2009年11月06日 17:56:21
4楼
我们这电柜操作面前铺橡胶是惯例,没听说过规范要求。电缆沟只要是钢盖板就要铺橡胶吗?那在我们这就不可能了。
回复
lhjun150212
2009年11月06日 19:28:16
5楼
电缆沟钢盖板上铺不铺绝缘橡胶垫那要看电缆沟与配电柜的距离,如果电缆沟紧挨着配电柜,那根据电力安规要求要铺设的,否则如果在配电柜运行操作时不可能触及的,规范没有要求铺设。
回复
tank-----no.1
2009年11月06日 21:33:18
6楼

:victory:
回复
wlch-001
2009年11月09日 09:53:23
7楼
谢谢了
以后我也要注意了
对了
设计的时候这些要说明吗
还是安装单位直接就做上的啊
回复
dovekk
2010年10月22日 10:19:22
8楼
同意5楼说法:victory:
回复
pengdikun2010
2010年10月22日 10:59:43
9楼
如果在低压柜前或后就必须铺,如果其他地方可以不铺
回复
lingxuct
2010年10月22日 12:03:47
10楼
绝缘橡胶垫与电缆沟是不相干的!

绝缘垫是在开关柜工作需要而设置的,柜前柜后都有加绝缘垫的,但下面没有电缆沟也会加垫的。

没有哪个人,会把绝缘垫铺到室外电缆沟钢盖板上的!!!室内也一样,工作时站不到的地方是不需要加绝缘垫的。
回复
ccccyq
2010年10月23日 13:12:54
11楼
但好象供电局图纸上没这个表示哦
回复