2楼
问题比较多,最严重的问题是安全出口和疏散指示的设置有问题。
对新手来说,画的还不错。注意开关导线选型的原则,多看看产品样本。
回复
3楼
能给具体点评吗?
回复
4楼
我也想听听的。。我也是新人。。也有同样的问题,安全出口和疏散指示的设置问题在哪里?
回复
5楼
这样走总线指的思想是否可行?还有,布管布线的走向是否可以更考虑更节省?
请高手指教!?
回复
6楼
缺给排水泵,排烟,电梯等动力系统;
供电电源交代不明。
回复
7楼
照明 既然办公室都有开关 为什么还要单从配电室走一路出来 我觉得可以一路带几个办公室
插座可以多几路 重点部位都单独出来吧
我也是新手
回复
8楼
FCU的图例太大了吧 不是通风图不要画那么大吧
回复
9楼
我感觉不错了和我水平差不多!这份图纸要是我做得要5000元!不知这价格还合理!
回复
10楼
晕,换了是我我都不好意思拿出手的~楼上的你居然拿去换5000块?
回复
11楼
我觉得应该在线路上标上根数,注意单个回路上的插作数量,不要超了,你说是吧.具体值多少前多少钱,我不清楚,还请懂行的说一下
回复