商场用“回”字型防火卷帘隔成中庭,可需要上消防炮?
gpsghysf
gpsghysf Lv.2
2009年11月06日 10:50:36
只看楼主

如题,有一五层的商场,中间有一中庭,从一层一直延伸到五层,四周采用防火卷帘与商场空间隔开,请问,中庭内部是否要采用消防炮,消火栓及喷淋已满足不了消防要求。火灾时,这是一个封死的空间,上消防炮的话,是否有必要,请高人作答!

如题,有一五层的商场,中间有一中庭,从一层一直延伸到五层,四周采用防火卷帘与商场空间隔开,请问,中庭内部是否要采用消防炮,消火栓及喷淋已满足不了消防要求。

火灾时,这是一个封死的空间,上消防炮的话,是否有必要,请高人作答!
免费打赏
lizaiyu1
2009年11月07日 00:11:41
2楼
关注中,个人理解估计还是需要的,除非确定中庭无大量可燃物并与相关消防部分商定后才可不设,火灾时,这是一个封死的空间,总不能看着中庭内大火烧吧。
回复
liuwei5689
2009年11月09日 21:01:56
3楼
我做过江苏的,没有做。我是这样理解的:如果中庭只有一些绿化和让人休息的椅子,可认为无可燃物,,可以不做。
回复
zpzjt
2009年11月10日 09:30:28
4楼
本人刚做个一个类的项目,图审中心的意思,按照江苏商业规范上要求,宜设置的,主要参考意见是消防大队。后经过消防大队要求,说要设置。项目所在地,苏州
回复
九九艳阳天
2009年11月11日 17:54:27
5楼
要设置.
再说大型商业场所经常在中庭搞促销什么的
回复
shangfeng770830
2009年11月14日 22:16:47
6楼
本人以为不需要,因四周采用防火卷帘与商场空间隔开,再者说中庭不是一个单独的防火分区
回复
tianyuedong
2009年12月29日 19:16:18
7楼
中庭可燃物和建筑基础构建的耐燃极限决定是否设置,否则柱子都垮了怎么办。
回复
pegion
2010年01月05日 14:13:00
8楼
关注中,曾遇到过类似的问题,后来还是做了,领导一句话——从严!
回复
zhenxin02151037
2010年01月05日 14:29:27
9楼
个人觉得要设置,而且底层要布个双立管双栓
回复
lugangsijia_9
2010年01月05日 16:00:52
10楼
不认可6楼的意见,中庭就是一个防火分区,该有的必须设置
回复
liao79
2010年01月05日 22:59:24
11楼
现在水炮是广东省的省标。你这个项目就要看看是哪个省的啦。水炮还不是国标。