请教:洁净空调区内有5~6间房间(约20%)的湿度要求为35%以下,其余参数及其余房间按洁净区一般要求,在这几间每间房间内设除湿器或在这几间房间的送风管上设除湿器,哪种好些?请有经验的高人指点,谢谢!(
请教:洁净空调区内有5~6间房间(约20%)的湿度要求为35%以下,其余参数及其余房间按洁净区一般要求,在这几间每间房间内设除湿器或在这几间房间的送风管上设除湿器,哪种好些?请有经验的高人指点,谢谢!(
2楼
该洁净室如果是完全由新风提供的话可以通过对新风除湿,如果有循环风量的话可以对回风来进行除湿
回复
3楼
不知道您的这几个房间是用来做什么的!
如果房间内有散湿的话,基本上只有通过加转轮除湿机才能解决!
如果只是新风散湿的话,可以考虑用冷冻除湿。但是你要求的湿度35%,和一般的室内温度,该是20度左右吧,可能用冷冻除湿也不好解决!
希望能把情况说得更详细一点!
haier0705@126.COM
回复
4楼
谢谢aldesgqdj 的留言.这几间房间有些散湿,不是太多,但现在还是确定方案,具体数据还不准确,我考虑应该用到除湿机,我的主要问题是想确定除湿机安放的位置在何处,因为只是洁净区的几个房间要求除湿,设在总系统上就浪费啦.另外房间温度约23度.
回复
5楼
湿度要求35%以下最好用转轮除湿,否则达不到要求
回复
6楼
具体可以和我联系013072582770邵贤兵
回复
7楼
如果是这样的话,就最好用转轮除湿机吧!
转轮除湿机可以单独放置,所以你不用考虑在总的系统上加除湿设备了
另外如果你这几个房间也有洁净等级要求的话,用转轮除湿机也是能解决的
也可以做成一个大的除湿机然后带几个房间的形式,这个我们以前也做过
保持联系!
回复
8楼
aldesgqdj 请把你的电话告诉我吧,我的电话是0833-2426139
回复
9楼
13581801167,顾先生,可以联系我!
回复
10楼
您好:
我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电 邮:allwellsale@yahoo.com.cn
祝您工作顺利
回复
11楼
贵公司制造Atomic-bomb不?
回复