现浇楼板开了一个400X400的洞(后切割的),大于规范的300了,要不要处理一下?如何处理?
现浇楼板开了一个400X400的洞(后切割的),大于规范的300了,要不要处理一下?如何处理?
2楼
要处理,在洞口四周设置加强钢筋。
回复
3楼
在露出的钢筋头上焊接附加钢筋?能起多大的作用?
回复
4楼
要看洞的位置在什么地方,若在受力大的地方要设计出方案采取加强
回复
5楼
我不知道你们这个提法到底是什么样子的,能实现么?后切割的呀。
先算算内力和配筋,不行就的加固了。
回复
6楼
更大的洞,在洞两侧加梁
回复
7楼
把周围的钢筋用附加钢筋焊接成环状,,把周边的混凝土燥毛,再进行浇注,应该问题不大,因为洞口不算大!
回复
8楼
你的问题我也遇到过 一般在洞口的四周各加2根16的了螺纹九可以了
回复
9楼
如果受力不大,可以加构造钢筋,受力小,不用
回复
10楼
如果不是承重部位应该没有问题吧
回复
11楼
一般对于洞口的做法是这样的:洞口直径不大于300的话,可将受力钢筋绕过洞边,不须切断切不用加附加筋。洞口直径或边长大于300而小于1000,且周边无集中荷载时,应在洞口每侧配置附加筋。当直径或边长大于300且周边有集中荷载或大于1000时,应加设边梁
回复