现浇板开洞如何处理?
baobaosun05
2005年06月23日 20:33:40
只看楼主

现浇楼板开了一个400X400的洞(后切割的),大于规范的300了,要不要处理一下?如何处理?

现浇楼板开了一个400X400的洞(后切割的),大于规范的300了,要不要处理一下?如何处理?
免费打赏
wxmxhy1978
2005年06月23日 22:12:15
2楼
要处理,在洞口四周设置加强钢筋。
回复
baobaosun05
2005年06月23日 22:59:00
3楼
在露出的钢筋头上焊接附加钢筋?能起多大的作用?
回复
sunrongtao888
2005年06月24日 08:33:54
4楼
要看洞的位置在什么地方,若在受力大的地方要设计出方案采取加强
回复
ougaogong
2005年06月24日 10:37:50
5楼

我不知道你们这个提法到底是什么样子的,能实现么?后切割的呀。
先算算内力和配筋,不行就的加固了。
回复
xewong
2005年06月24日 11:01:17
6楼
更大的洞,在洞两侧加梁
回复
sunjy1
2005年06月24日 12:16:56
7楼
把周围的钢筋用附加钢筋焊接成环状,,把周边的混凝土燥毛,再进行浇注,应该问题不大,因为洞口不算大!
回复
yinlugcs
2005年06月24日 15:23:29
8楼
你的问题我也遇到过 一般在洞口的四周各加2根16的了螺纹九可以了
回复
cao_jun_qi_1981
2005年07月12日 13:35:57
9楼
如果受力不大,可以加构造钢筋,受力小,不用
回复
cfqcc
2005年07月16日 21:42:20
10楼
如果不是承重部位应该没有问题吧
回复
sparrow1981
2006年02月23日 12:32:30
11楼
一般对于洞口的做法是这样的:洞口直径不大于300的话,可将受力钢筋绕过洞边,不须切断切不用加附加筋。洞口直径或边长大于300而小于1000,且周边无集中荷载时,应在洞口每侧配置附加筋。当直径或边长大于300且周边有集中荷载或大于1000时,应加设边梁
回复

相关推荐