两出户管间距较近,建筑物周围检查井是否能合并。
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2005年06月23日 19:56:40
只看楼主

排水出户管一般是与墙体垂直出户的,有时候两个出户管离的非常近,一墙之隔,这个时候,能否将出户管转个角度,建筑物周围几个较近检查井合并。再问一下同行,如果合并的话,一般出户管多少间距时,宜将两检查井合并?还有就是建筑物周围做方井好,还是圆井好?

排水出户管一般是与墙体垂直出户的,有时候两个出户管离的非常近,一墙之隔,这个时候,能否将出户管转个角度,建筑物周围几个较近检查井合并。
再问一下同行,如果合并的话,一般出户管多少间距时,宜将两检查井合并?
还有就是建筑物周围做方井好,还是圆井好?
免费打赏
水84
2005年06月23日 20:31:18
2楼
同类型污水管道检查井,能合并当然好啊,检查井的数量少,土建费用就低啊。
一般出户管多少间距时,宜将两检查井合并? 这个不好一概而论,要看平面布置的具体情况。一般避免3-5米就有一个检查井的情况。
至于检查井是圆的还是方的好,你自己喜欢吧,如果你高兴就征求一下业主的意见。
但是国家标准图的检查井可都是圆的。
回复
ouyibing
2005年06月24日 05:00:31
3楼
出户管当然可以出户后转弯,合并检查井,不可能一根管子一个井吧,最好是顺水,检查井一般都是圆形的,给水检查井有方形的。
回复
弱水三千
2005年06月24日 09:03:36
4楼

可是规范有一个90°转角的限制啊,以你的做法会不会不满足这条规范呢?
回复
applan
2005年06月24日 09:30:28
5楼


象一墙之隔的,很近的话,就直接接到一个井就可以了。
远一点的话,可能做单体的时候需要两条排出管的排水方向排向同一个方向。
2楼讲的“但是国家标准图的检查井可都是圆的。 ”
D200-D400的小管径可以用方井的啊。-参见02S515-P94。
回复
applan
2005年06月24日 09:36:36
6楼
对上面的一个补充。
回复
富兰克
2005年06月24日 10:03:58
7楼
如果很近可以接一个检查井的。一个圆形检查井最多可以接入四根排水管,三进一出的。
回复
tryq_zxf
2005年06月24日 11:01:17
8楼
谢谢各位高人指点!
回复

相关推荐

APP内打开