一个关于过冷度与压缩机功耗的问题
bbrz
bbrz Lv.3
2009年11月05日 14:12:13
只看楼主

在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?不知道这个想法对不对

在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的
这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系
如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。
就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?

不知道这个想法对不对
免费打赏
naschkatze
2010年01月27日 23:50:10
22楼
哇~高手如云啊,好好学习学习!
回复
wanggong79
2010年01月29日 13:36:33
23楼
学一下各位大师的经验
回复
lixingyuede
2010年02月03日 21:23:47
24楼
液体过冷度是通过改善冷凝环境和条件获得的。
回复
wybbyw
2010年02月05日 00:05:45
25楼
支持这位朋友的说法:handshake :handshake
回复
企鹅的世界
2010年02月05日 11:11:45
26楼
就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?
回复
lixingyuede
2010年02月05日 11:42:42
27楼
回楼上朋友,对于一个固定系统,过冷度增大,制冷量会增加,制冷效率会提高,只是过冷度不应该是通过增加制冷剂充注量的办法来获得,那样的话,会恰得其反。