在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?不知道这个想法对不对
这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系
如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。
就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?
不知道这个想法对不对