一个关于过冷度与压缩机功耗的问题
bbrz
bbrz Lv.3
2009年11月05日 14:12:13
只看楼主

在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?不知道这个想法对不对

在一个固定的涡旋压缩机系统中,采用套管换热器,如果没有储液罐,那么冷凝器出口肯定是带一定过冷的
这个过冷度应该跟制冷剂充灌量有关系
如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长,凝结换热段缩短,导致冷凝器的综合换热系数变小,冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。
就是说对于一个固定系统,相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?

不知道这个想法对不对
免费打赏
chenhongzhou2008
2009年11月05日 16:30:27
2楼
相同制冷量下,过冷度越高,会导致压缩机功耗增大,cop降低?
回复
zdbbaby
2009年11月05日 18:25:43
3楼
人云亦云,不知所云^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"如果充入更多的制冷剂,冷凝器中的过冷段就更长"这是什么概念?过冷段是和充注量有关系,那也要看你冷凝器有多大阿?冷凝器的结构、冷凝面积、冷凝风量、冷凝条件才决定过冷段有多少,即过冷点提前或推后。
照楼主的做法,充入“更多”的制冷剂,是否可以做到冷凝成饱和液体都是一个问题,何谈过冷?
回复
jlwang_1973
2009年12月15日 21:09:40
4楼
2009年12月22日 19:20:24
5楼
楼主干吗非要定义为过冷度增加COP降低呢?你完全可以理解为冷凝温度升高COP降低嘛!
回复
inall27
2009年12月22日 20:19:57
6楼
关于1G的文件压成1M的文件
回复
zw731027
2009年12月24日 17:41:29
7楼
三楼高见
回复
浓浓的诗情画意
2009年12月25日 16:45:47
8楼
对啊,楼主干吗非要定义为过冷度增加COP降低呢?你完全可以理解为冷凝温度升高COP降低嘛!:victory:
回复
luodanwsk
2009年12月28日 17:54:34
9楼
三楼高见
回复
ljmin8888
2009年12月31日 15:35:08
10楼
冷凝温度升高,压缩机的功耗增大。
回复
whfmayu
2010年01月04日 09:03:05
11楼
在饱和温度一定的情况下,过冷度越大,则冷凝温度越高。故压缩机的功耗增大。这样的解释,我不赞同!
过冷度的概念是:过冷度=饱和温度-实际温度
回复

相关推荐