电梯机坑底至集水井的排水管用什么管材?
zfrzfr204
zfrzfr204 Lv.2
2009年11月05日 10:06:38
只看楼主

电梯机坑底至集水井的排水管采用:镀锌钢管、给水用铸铁管、HDPE管,哪种最好?

电梯机坑底至集水井的排水管采用:镀锌钢管、给水用铸铁管、HDPE管,哪种最好?
免费打赏
zfrzfr204
2009年11月05日 10:08:49
2楼
是否常用:给水用铸铁管?希望各位朋友给予解答。谢谢!
回复
jiangtaifu
2009年11月05日 13:10:21
3楼
如果全程埋入混凝土内,U-PVC管就行了,没有必要用给水铸铁管,井内的水是没有压力的。金属管道耐腐蚀差一些,其实也能用。
回复
zfrzfr204
2009年11月05日 14:38:31
4楼
一部分埋入混凝土,一部分埋入土里,要考虑地下水的腐蚀作用。用什么管材比较耐用?
回复
szg169
2009年11月05日 16:07:16
5楼
我通常用PE管材。。。。。。。。
回复
szg169
2009年11月05日 16:10:10
6楼
我通常用PE管材。。。。。。。。
回复
jiangtaifu
2009年11月05日 17:22:45
7楼
直接埋入土中部分,PE管外表还需做防腐。不如用PVC-U管方便,但是埋的深度应符合要求。
回复
vioren
2009年11月09日 16:16:02
8楼
我们这边用的焊接钢管,塑料也可以
回复
liuchengyongsx
2009年11月09日 16:48:48
9楼
集水肯的作用是排水,需要分为很多情况:
有的是生活用水,比如在地下室有人居住或使用的卫生间
有的是因地下室设置水泵房、设备机房需要日常排水
有的是日常管理的杂用水,比如在地下车库设置冲洗龙头,清扫、冲洗后的地面积水需要排掉
有的是防止各类水暖管、消防管道发生意外泄漏时的备用措施
有的是防止地下室渗水或室外地面积水(比如雨水)倒灌
回复
23sjl
2009年11月11日 10:14:35
10楼
埋在砼里和土里可用PVC管,否则钢管埋土里要做防腐。
回复
wanghuai789
2009年11月11日 11:18:07
11楼
受益匪浅啊!!!谢谢各位哦!
回复

相关推荐