帮偶看看:
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年06月23日 15:48:50
来自于制冷技术
只看楼主

最近办公室的挂机在制冷时会结霜,效果太差,请教高手,这是何因?

最近办公室的挂机在制冷时会结霜,效果太差,请教高手,这是何因?
免费打赏
hw99262@co163
2005年06月23日 17:48:12
2楼
看看风机是不是有什么问题........
本人愚见........
PS 楼主积分好高........
回复
double-j
2005年06月24日 02:07:27
3楼
蒸发器结霜?蒸发温度过低,换热不好,表冷器表面污垢太厚?风机故障?转速不够?应当是此类原因。
回复
qj_78
2005年06月24日 10:40:38
4楼
通常原因:过滤网太脏,制冷剂过多,室内风机不转(电容烧坏)、温度传感器失灵
回复
zys0000
2005年06月25日 16:03:57
5楼
冷媒泄漏。
回复
whq6524356
2005年06月26日 01:15:37
6楼
风机是否正常,蒸发器是否堵,冷凝温度低--过冷,蒸发温度低--流量过小--堵塞或泄露。
回复
jswgq-55
2005年06月26日 16:17:00
7楼
问题现已解决。补充了一定量的制冷剂。感谢各位!
回复
26271751
2005年06月28日 15:25:40
8楼
制冷剂不够,在检查一下风机
回复