我刚刚才学报价,铜排还不知道怎么报,比如TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10),怎么报啊?单排和双排怎么看呢:)我们老板叫低压进线柜按15米报,出线按8米的报,但是怎么看它是单排还是双排呢[ 本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-11-4 19:15 编辑 ]
我刚刚才学报价,铜排还不知道怎么报,比如TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10),怎么报啊?单排和双排怎么看呢:)
我们老板叫低压进线柜按15米报,出线按8米的报,但是怎么看它是单排还是双排呢
[
本帖最后由 sxnzsl2 于 2009-11-4 19:15 编辑 ]
2楼
大家来帮帮忙吧,俺是菜鸟:(
回复
3楼
你的是3+1:ABC双并,N单:lol
回复
4楼
3[2*(125*10)]+1*(125*10),
(125*10) 其中銅排皆為125mm寬~10mm厚~
3[2*(---*--)]+ 為3相每相有2組銅排的意思~
1*(---*--) 為外加零相(又稱零綫或中性綫)1組銅排~
至於TMY~國內是什麼意思~還請高人指點!!!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
5楼
TMY:铜质硬母线
还有个说法:说带电的时候您摸上它,会情不自禁的发出:“它妈呀”的惊呼,继而就over了!!:lol
回复
6楼
“它妈呀”
月老連想真強~
頂!!!:handshake
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
7楼
TMY:一般为T2铜质巨型母线,
LMY:为铝质巨型母线:lol
回复
8楼
是:矩形吧?
:time:
回复
9楼
按照月老的理解就好记多了,怪不得以前那么难记呢:victory:
回复