>>>>请教建筑物消防问题,建筑物为下面四层超市,上面四层住宅。
futaojy
futaojy Lv.3
2009年11月04日 16:41:52
只看楼主

一个建筑物,下面四层是超市,上面四层做住宅,总建筑高度31.8米。下面四层超市部分按照多层建筑考虑,上面四层住宅按照高层住宅考虑,消防水箱设在建筑物顶,这样考虑对吗?谢谢!整个建筑按照二类高层设计。下面四层超市室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照3小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照商住楼标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。 大家讨论下,是否合适?

一个建筑物,下面四层是超市,上面四层做住宅,总建筑高度31.8米。

下面四层超市部分按照多层建筑考虑,上面四层住宅按照高层住宅考虑,消防水箱设在建筑物顶,这样考虑对吗?

谢谢!


整个建筑按照二类高层设计。下面四层超市室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照3小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照商住楼标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。 大家讨论下,是否合适?

[ 本帖最后由 futaojy 于 2009-11-5 10:46 编辑 ]
免费打赏
ooxll
2009年11月13日 12:30:32
12楼
介绍有点简单,
个人认为应该按二类商住楼算,不分开考虑.
上部住宅公共活动部分要设喷淋,消火栓20L/SS,2h
自动喷水灭火系统1h,危险等级要看商业总建筑面积多大
回复
nianguicai
2009年11月13日 17:19:55
13楼
商业面积大于300平方,是定义为商住楼,住宅的公共走道和电梯间部分是应该设喷淋系统的。
回复
dellhtyaya
2009年11月16日 21:58:19
14楼
商场只是面积超过了规定就应该设喷淋系统了
回复
lyp520fun078907
2009年11月18日 17:03:35
15楼
按商住楼设计,室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照2小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照普通住宅住标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。
回复
jiewoo
2009年11月22日 11:41:09
16楼
按商住楼设计,室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照2小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照普通住宅住标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。
回复
jnz9710
2009年11月22日 15:16:29
17楼
个人认为:该建筑为商住楼,但是一类还是二类要看是否满足"单层面积超过1500平方米"这一条.如不满足为二类,如满足为一类.
自动喷淋按照中危险2级考虑.下面四层设,四层以上住宅部分可不设.
回复