请教关于变频恒压供水的困惑
zhenxin02151037
2009年11月04日 14:18:39
只看楼主

大家都知道,变频供水是通过改变电机电源电压的频率来改变水泵叶轮转速,从而改变水泵流量。但是,根据相似定理,流量与转速成正比,扬程与转速的二次方成正比,转速变小了,流量也跟着变小了,但扬程也跟着变小了,而且小很多,而且如果转速改变太大,扬程都不够所需要的水头了,这还怎么恒压呢?这个问题一直困扰着小弟,请高手指点。

2009年11月05日 22:02:24
2楼
高手们,指点下,小弟在此先谢谢了!
回复
haigangwang
2009年11月06日 09:58:52
3楼
这个主要考虑多台水泵联动控制,以及稳压罐。目的为控制系统流量,压力。减小水泵变频幅度,控制在70%-110%。
回复
lytliangyantao
2009年12月06日 17:04:00
4楼
这个朋友提的问题有些价值,涉及到泵与管路一些原理,我把它顶一下,看做水的朋友哪个能答上来。:lol
回复
xilibeer
2009年12月07日 08:51:27
5楼
我也一直有这个困惑,以前问过师傅,回答得不清不楚的,有哪位能解释得详细点?
回复
lytliangyantao
2009年12月07日 14:26:55
6楼

想听我讲讲道理:loveliness: 吗?
回复
xclf555
2009年12月07日 16:37:48
7楼
我也遇到这个问题,谁能说的详细点
回复
lytliangyantao
2009年12月07日 20:12:28
8楼
:lol那摆一桌拜师宴吧:loveliness:
回复
lytliangyantao
2009年12月07日 20:33:47
9楼
1、所谓变频,是指改变水泵转速,从而改变流量;所谓恒压是指用户用水点的水压不变(注意:不是扬程不变)
2、由水泵扬程-流量特性曲线知:扬程随着流量的减小而增大
由管道扬程-流量特性曲线知:管网所需的扬程随着流量的减小而减小
(以上两曲线自己画个图,在一张上显示两曲线较清楚)
3、两曲线的交叉点是泵额定流量,即Qmax,随着流量的减小,管网所需的扬程降低(此降低的原因可由管路水头损失公式解释)
4、对于变频泵来说,随着流量的减小,提供的扬程也变小。当流量减小到Qmin时,正好达到了管网所需的最小压力。(此压力,也是用户用水的正常压力)
5、所以,变频泵调节的流量是有限的,并不是流量无限小都可保证用户压力。这个Qmin是可求的(可用相似律求)
那么,对于很小流量如何用变频呢?且听下一讲:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-12-7 20:35 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年12月07日 23:03:21
10楼
学完了也不回复,真不厚道:lol
回复
maoxinqing
2009年12月08日 17:15:27
11楼
严重同意楼上的观点,顶。
回复