3楼
图中是不是有东西标错了,导线有BV-0.45/0.75-5X4的吗?应该是指电缆吧。
回复
4楼
1.低压进线、馈线柜采用gcs柜,480+480+12x160/2,一面柜即可,进线开关、避雷、互感器放置于640抽屉,加一组2x15的电容补偿放置于640抽屉,其余回路任意布置。
2.原图未发现plc电源,估计是与mcc并排布置铜排接入,建议一根5x4电缆接入ups后在接入plc,ups内置于plc柜内。
3.40x4铜排太大,改小。
4、加氯间风机和消毒间风机2台风机采用一套控制和保护不对,各采用一套独立回路。
5、di、do分开接入plc相应模块。
6、风机信号应该反馈,事关安全。
7、办公室没有信息插座,厨房插座安装高度1.5米请注明。
8、二氧化氯加药需要做防爆。
9、把ac101,ac102各与plc之间的通信线路的管子预留好。
10、现场没有发现电动阀、电磁阀等任何阀门,不解。。。
11、室外进室内的线,在箱内加浪涌。
12、走廊灯可以考虑双控开关。
13、配电间进出线侧,做一个小型四通井。
14、没有发现安防部分图纸。。。
15、低压柜和PLC柜后也应开一排沟。
希望把自控仪表部分图纸补全,条件图下来后,先处理图纸,你的图层很惊人,pu命令总会吧……..