近日看到设计院的一份图纸,4极的刀熔开关,以前老师说N相不能接熔断器,所以有点纳闷,望各位大侠相助,什么情况下N相能接熔断器,万分感谢
近日看到设计院的一份图纸,4极的刀熔开关,以前老师说N相不能接熔断器,所以有点纳闷,望各位大侠相助,什么情况下N相能接熔断器,万分感谢
2楼
一般应用在农村低压线路中,可作隔离和保护用,当出线故障或停电检修时断开,使其有一个明显断开点,防止中性线带电造成电击事故
回复
3楼
三相四线,N线禁止装熔体。设计人员出错。
回复
4楼
应该N线上是不能装熔芯的!所以设计是错误的
回复
5楼
请权威人士给个准确答案!
回复
6楼
N相不可接熔絲﹐因如果N相熔絲熔斷﹐對使用N相的負載就可能把相電壓變為線電壓﹐可能會引發事故.
回复
7楼
N相不能装熔芯,因为N相熔断时相线可能不断,会烧毁设备和带来人身伤害。
回复
8楼
上面说的对,行业规范三相四线制系统,N相不允许装熔断器,否则N线断了,不是要烧很多电器了,而且也不容易发现断点
回复