互感器问题?
woaiwangluo
2009年11月04日 08:38:15
来自于变压器
只看楼主

一招标文件中说:1.电流互感器二次侧应考虑开路保护。用什么保护? 2. 电压互感器二次侧应考虑断路保护。用什么保护? 3.一次插头上安装插入深度自测装置。是什么装置?

一招标文件中说:1.电流互感器二次侧应考虑开路保护。用什么保护?
2. 电压互感器二次侧应考虑断路保护。用什么保护?
3.一次插头上安装插入深度自测装置。是什么装置?
免费打赏
lp301
2009年11月04日 11:55:42
2楼
电流互感器用二次过电压保护
回复
yuniyouxuan1623
2009年11月06日 15:11:57
3楼
电流互感器二次侧用过电压保护器。电压互感器二次侧用熔断器。第三个不知道。
回复
xgdtcs
2009年11月12日 21:30:30
4楼
一次插头上安装插入深度自测装置:
在F-C系列手车上的动梅花触头与柜体静刀之间,依据他们的相对机械运动实现的,即:手车到了运行位置以后,动触头可以将静触头上的一个位置指示器顶出来,从柜后视窗上就可以看到该指示杆的伸出状态,以此判别触头的啮合状况!
不过现在来看,实际意义不大,现在的手车(行程)位置,都是依据推进机构的丝杠行程的固有位置来可靠保证、实现的;再说,在柜后很难清楚的透过视窗及柜内封板看到该位置指示器的动作状态的!
回复
luoxiu2009
2009年11月13日 14:30:27
5楼
学习了:lo :lol
回复
hwc_wy
2009年11月19日 10:11:06
6楼
断路器手车的底盘的行程设计上都有具体的尺寸的,到位置后会有辅助开关的动作声音,插入深度不用考虑的,设计时已计算好了行程尺寸,只要摇到位就满足要求了
回复
slsjylc
2009年11月19日 11:05:56
7楼
:victory: :handshake
回复

相关推荐