一个农村小(II)型农田电灌站,主要是菜地灌溉,每天都得开机8~10小时,装机容量为一台水泵机组,配套一台15kW电动机,距泵站80m处有10kV高压架空线路,附近没有0.4kV低压电源,现进行方案选择,请问以下方案哪个更好,最好有理论依据或现实经验。谢谢交流指导!
一个农村小(II)型农田电灌站,主要是菜地灌溉,每天都得开机8~10小时,装机容量为一台水泵机组,配套一台15kW电动机,距泵站80m处有10kV高压架空线路,附近没有0.4kV低压电源,现进行方案选择,请问以下方案哪个更好,最好有理论依据或现实经验。谢谢交流指导!
22楼
变频最简单,成本稍微高点
回复
23楼
回楼上的同行,相对于本小型工程来说,变频恐怕成本是高得离奇吧?!
回复
24楼
学习
回复
25楼
回复
26楼
15kW的电动机配用30kVA的变压器,由于星三角起动时绕组切换过程产生的二次冲击电流过大,一般应该不能采用星三角起动吧?
个人认为星三角起动一般用于电动机容量相对于所接变压器容量比较小的情况。
回复
27楼
学习中!!!
回复
28楼
以虔诚的态度观望
回复
29楼
用个小的柴油发电机嘛
回复
30楼
菜农用的,当然选择1
长久能省电.
启动方式采用降压.
变压器安排在杆上.
这样投资最省.
如果不用到菜地来,还可以搞个远程控制.
回复
31楼
这说的很经典哦
回复