配电方案选择
lesion
lesion Lv.8
2009年11月03日 22:37:32
只看楼主

一个农村小(II)型农田电灌站,主要是菜地灌溉,每天都得开机8~10小时,装机容量为一台水泵机组,配套一台15kW电动机,距泵站80m处有10kV高压架空线路,附近没有0.4kV低压电源,现进行方案选择,请问以下方案哪个更好,最好有理论依据或现实经验。谢谢交流指导!

一个农村小(II)型农田电灌站,主要是菜地灌溉,每天都得开机8~10小时,装机容量为一台水泵机组,配套一台15kW电动机,距泵站80m处有10kV高压架空线路,附近没有0.4kV低压电源,现进行方案选择,请问以下方案哪个更好,最好有理论依据或现实经验。谢谢交流指导!
免费打赏
无影
2011年10月12日 17:08:35
32楼
先分析直接启动情况:根据配电手册标6-19,经常启动的电机允许全压启动的功率不大于变压器容量的0.2倍;不经常启动的电机则允许不大于变压器容量的0.3倍。所以50kVA只能满足10kW电动机的经常启动,或者15kW电动机的不经常启动。根据本文的情况,应属于不经常启动的电动机,50kVA变压器应能满足要求。
回复
zhangweixin68n
2011年10月15日 19:24:15
33楼
如果没有别的负载,装30KVA变压器,15KW潜水泵直接起动绝对没问题。
回复
liujiaanzhong
2012年12月07日 09:50:51
34楼
同意31#楼观点
回复
love1314w
2012年12月08日 20:53:08
35楼
建议楼主计算一下星三角是否可以启动,其价位要比自耦变压器低一些·。变压器的最佳运行功率在0.75~0.85之间。倘若只用一台变压器带一个水泵,30KV.A已经足够了。如果用50KV.A的变压器,太过浪费吧。。。
回复
cuixianglong
2012年12月08日 22:06:16
36楼
用方案1比较好,因为你视在功率30KVA,视在电流在78A,而你采用三相电源供电,运行电流在30A,直接启动的话瞬间电流在90-120A.
还有一种,就是一般规定功率>=12KW时采用三相供电,其实你13KW(临近值)可以考虑2P电机用电。
回复
黑铁匠
2012年12月09日 08:52:50
37楼
星三角启动,30kva,为什么用自耦启动,有点浪费啊
回复
wd0577
2012年12月09日 09:04:44
38楼
30KVA变压器,加22KW软启动,22KW软启动成本就1000元左右,加旁路接触器100元,其他附件300元,很便宜的!
回复
dt604140852
2012年12月27日 10:48:52
39楼
选择铝包降压启动(40KV的启动柜最多2500元)
回复
呆呆123
2013年11月04日 08:19:41
40楼
回复
qh321
2013年11月06日 10:03:20
41楼
经计算确定30KVA变压器直接启动完全没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开