我工作的地方是医药研究所,里面有SPF级实验室,用的是申菱的恒温恒湿洁净空调。这几天广州有冷空气来,从这星期开始,几台空调就频繁的低压报警。到机房检查,发现从膨胀阀到蒸发器有结霜现象。这问题怎么解决啊?
我工作的地方是医药研究所,里面有SPF级实验室,用的是申菱的恒温恒湿洁净空调。这几天广州有冷空气来,从这星期开始,几台空调就频繁的低压报警。到机房检查,发现从膨胀阀到蒸发器有结霜现象。这问题怎么解决啊?
2楼
让厂家给解决,应该加个冷凝风机调节开关。
回复
3楼
检查系统压力,也可在高压管加装压力控制器(可调节式),来控制散热风机的运行从而起到调压的作用。
回复
4楼
检查系统压力,也可在高压管加装压力控制器(可调节式),来控制散热风机的运行从而起到调压的作用。
回复
5楼
说得好,简单有效,非常实用,可以参考
回复
6楼
咱是用塑料布把冷凝器挡一小部分, 直接,了当。见效还快。
加个压力开关它老坏,一气就这样搞了。
回复
7楼
申菱的,不咋地。我指的是副件(压控,铜管用材。。。。。)。压缩机的谷轮,还行
回复
8楼
把冷凝器给遮挡部分,
或是停部分风机.
最好设一个压力控制风机.
回复
9楼
安装压力控制阀,最好解决了:lol
回复
10楼
让厂家给解决啊 :victory: :victory:
回复
11楼
咱是用塑料布把冷凝器挡一小部分, 直接,了当。见效还快。
加个压力开关它老坏,一气就这样搞了。顶
回复