请教:PKPM单侧地下室(局部侧墙)的水平土压力怎么输入?
请教:PKPM单侧地下室(局部侧墙)的水平土压力怎么输入?
12楼
whylook 发表于 2009-11-23 20:19 你说的情况应该是类似坡地建筑的情况,即只有一侧有水平土压力,该单侧土压力作用在侧墙上,一部分由侧墙直 …本人也遇上了这个问题,工程为框架结构的小商铺,半地下室一层(单侧挡土),地上二层。柱距为8x8m,水平方向有两跨。现已按8楼的方式,土压力等效为柱顶节点力输入模型。计算结果为输入节点力的边柱弯矩减少,而中柱的弯矩变得很大。这是什么原因,求解。
回复
13楼
8#讲的不错
回复
14楼
本人也遇到此类情况,求解如何计算。
回复
15楼
好资料,值得收藏。谢谢楼主。
回复
16楼
新手遇到类似问题,不知道楼主怎么解决的?
回复