请教:PKPM单侧地下室(局部侧墙)的水平土压力怎么输入?
wcgg
wcgg Lv.4
2009年11月03日 17:42:46
只看楼主

请教:PKPM单侧地下室(局部侧墙)的水平土压力怎么输入?

请教:PKPM单侧地下室(局部侧墙)的水平土压力怎么输入?
zyhjiao
2009年11月14日 23:49:23
2楼
不用输入,输入地下室的层数就行了,软件会自动考虑
回复
万层大厦
2009年11月15日 06:46:50
3楼
地下室挡土墙可以取出来单独计算!~

对于大跨度挡墙可按取1m梁单元计算,按实际情况取一端固结一端铰接,或两端固接

对小跨度的挡墙可按板单元计算

计算软件就很多了,手算也可以!~

好于!~
回复
yaya901
2009年11月17日 01:31:29
4楼
楼上正解:victory: :victory: :victory:
回复
和哈和哈
2009年11月19日 16:57:55
5楼
地下室侧壁配筋一般拿出来单独计算
回复
haobigbear
2009年11月19日 19:35:40
6楼
地下室侧壁配筋一般拿出来单独计算:time:
回复
huanchangfu
2009年11月20日 21:52:33
7楼
地下室一般侧壁好算,但若同时支撑上部结构,恐怕就要按压弯构件计算了。
回复
whylook
2009年11月23日 20:19:02
8楼
你说的情况应该是类似坡地建筑的情况,即只有一侧有水平土压力,该单侧土压力作用在侧墙上,一部分由侧墙直接传给底板(或基础),其余部分则由侧墙传至地下室顶板再分配给其他竖向构件。
单独计算侧墙时,可按3楼的做法处理;但对于其他构件,如此操作偏于不安全,严谨的做法应该是把该侧向土压力按恒荷载输入,作用在侧墙上,鉴于PKPM软件暂无此项功能,可以把传至顶板上的那部分荷载按水平线荷载在墙顶输入(或折算为节点荷载在壁柱顶输入)进行计算。
回复
1syj
2011年03月08日 10:06:58
9楼
首先结构方案不合理,一侧有侧墙,且考虑土对侧墙的的约束作用,必然造成平面刚度不均匀,应首先解决平面刚度的问题。建议在有土侧单独建一挡墙。
回复
marcowoo
2012年01月12日 12:08:48
10楼
整体计算可在SpasCAD 输入挡土墙侧向土压力
但严重支持9楼的观点!
回复
sam-shanmu
2012年03月02日 14:16:45
11楼
我的情况就是这种
回复

相关推荐

APP内打开