结构刚度中心和质量中心差别很大,差了2m左右,这是y向的,x向基本不差,请问他俩差别大了对结构有什么影响?谢谢
结构刚度中心和质量中心差别很大,差了2m左右,这是y向的,x向基本不差,请问他俩差别大了对结构有什么影响?谢谢
12楼
扭转周期控制及调整难度较大,要查出问题关键所在,采取相应措施,才能有效解决问题。
a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度有关;
b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足;
c)当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向构件刚度,增大平动周期;
d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度;
e)当不满足扭转周期限制,且层位移角控制潜力不大,各层抗扭刚度无突变,说明核心筒平面尺度与结构总高度之比偏小,应加大核心筒平面尺寸或加大核心筒外墙厚,增大核心筒的抗扭刚度。
f)当计算中发现扭转为第一振型,应设法在建筑物周围布置剪力墙,不应采取只通过加大中部剪力墙的刚度措施来调整结构的抗扭刚度。可以适当减少建筑中间刚度,加大建筑周边刚度的方法来提高建筑的抗扭刚度,一般建筑边梁的截面高度在满足建筑要求的情况下,可以适当的取大点这样有助于提高建筑的抗扭刚度。
周期比只是控制扭转效应的间接指标,所以当某一工程出现周期比大于规范要求,而且又很难进行调整使其满足规范要求时,可以主要通过位移比的限制来控制结构的扭转效应,因为位移比为结构的响应,此指标更为直接,在响应不大的情况下,通过适当的提高抗震构造措施,也是能够合理的控制结构的扭转效应的。
回复
13楼
完全重合的可能性几乎没有哦,难道能做到完全对称的户型……?太小了,偏心大未必扭转大,SATWE里面的刚度是地震剪力和层间位移比,不是简单的刚心与质心的概念,这点需要注意
回复
14楼
比较省时准确的高层绘图
高层一般裙房以上是标准层,,
裙楼就没得说了,一层一层画
要标准层,我院是根据结构的侧向刚度来决定做几个结构标准层的(梁,柱),,
选侧向刚度比较接近的几层做一个标准层,
在画梁图时,次梁和一些跨度不大的主梁的配筋在几个标准层里都相同是,只第一个标准层画,
也就是说第一标准层所有的梁,柱都要画,,其它的标准层只画配筋不同的相,这样就快多了,,施工也方便,改起来也方便啊,,
板--不同的混凝土标号画一张,尽量人工归并。当然屋面要别加一个标准层了
回复
15楼
我也遇到相同的问题!
回复