大型造纸厂H2S臭气减少及控制--傲瑞科技案例系列
bioritech
bioritech Lv.2
2005年06月23日 00:26:28
只看楼主

案例分析 # CS302项目说明:通过降低初级澄清池和污泥压缩区的硫化氢(H2S)浓度以达到臭气控制和腐蚀控制的目的产品使用:BIOFRESH®001生物除臭剂处理系统:处理能力:30000 m3 / 日该污水处理厂使用三个初级澄清池,活性泥系统和末级澄清池。初始污泥和废弃活性污泥通过再曝气机,污泥压缩机和履带式过滤挤压机脱水。处理目标:本项目目标为初级澄清池和污泥压缩区周围空气中因H2S气体导致的臭气及腐蚀的降低和控制。此处理厂的三个初级澄清池均靠近居民住宅区,澄清池内生成的H2S气体严重污染周围空气并直接导致周围居民经常性的投诉。此外,污泥压缩区H2S的经常性浓度为45-55ppm, 偶然会急升之110ppm. 员工安全,臭气污染及腐蚀问题严重。

案例分析 # CS302


项目说明:
通过降低初级澄清池和污泥压缩区的硫化氢(H2S)浓度以达到臭气控制和腐蚀控制的目的


产品使用:
BIOFRESH®001生物除臭剂


处理系统:
处理能力:30000 m3 / 日

该污水处理厂使用三个初级澄清池,活性泥系统和末级澄清池。初始污泥和废弃活性污泥通过再曝气机,污泥压缩机和履带式过滤挤压机脱水。


处理目标:
本项目目标为初级澄清池和污泥压缩区周围空气中因H2S气体导致的臭气及腐蚀的降低和控制。此处理厂的三个初级澄清池均靠近居民住宅区,澄清池内生成的H2S气体严重污染周围空气并直接导致周围居民经常性的投诉。此外,污泥压缩区H2S的经常性浓度为45-55ppm, 偶然会急升之110ppm. 员工安全,臭气污染及腐蚀问题严重。


处理过程:
按18升/10000 m3日处理量加入BIOFRESH®001生物除臭剂。


处理效果:
经过使用BIOFRESH®001两年,只有在初级澄清池因清洗而关闭后生物除臭剂无法使用时,才会有附近居民因H2S臭气污染而投诉。使用BIOFRESH®001的一个意外收获是处理系统在冲击性过载后的恢复时间由3至4天缩短到大约半天。处理后污泥压缩区的H2S浓度平均为1.5ppm甚至有时根本无法测量到。H2S腐蚀已大幅度降低,生产安全也已得到改善。