55KW电机配线3X95+1X50
bxg3335
bxg3335 Lv.2
2009年11月03日 08:53:26
只看楼主

我公司二期工程开始,前两天拿到设计院电施图纸电子版,其中有很多电机配线我觉得太大,(如一台55KW废气吸收塔风机配线为NH-BV (3X95+1X50))、软起;我与设计院工程师沟通,他说是按规范来的,请问我能改用NH-VV (3X50+1X25)配线吗????

我公司二期工程开始,前两天拿到设计院电施图纸电子版,其中有很多电机配线我觉得太大,(如一台55KW废气吸收塔风机配线为NH-BV (3X95+1X50))、软起;我与设计院工程师沟通,他说是按规范来的,请问我能改用NH-VV (3X50+1X25)配线吗????
免费打赏
lingxuct
2009年11月03日 10:16:19
2楼
距离长短有关吧,100米以上用95没什么不对。
回复
红苹果
2009年11月03日 10:32:50
3楼
:)

NH-VV 3X50+1X25没问题。
回复
lnhldlwj
2009年11月03日 20:24:06
4楼
电缆的选择除了考虑载流量,还要考虑末端压降,算一下就可以了,不过95肯定没问题了。
回复
hzj1298
2009年11月03日 20:36:23
5楼
一般情况下不用这么大啦。。。。。
回复
lyx931
2009年11月04日 08:31:49
6楼
NH-VV 3X50+1X25没问题。
回复
dq25548554
2009年11月04日 09:24:37
7楼
别以为设计院的设计的就一定对,他们设计的时候是不考虑成本的,往往几秒钟给你选了,但是有个总的原则就是宜大不宜小,怕担责任!:victory:
回复
ansan1997
2009年11月07日 22:16:54
8楼
:victory: :handshake :)
回复
baueai
2009年11月07日 22:42:29
9楼
用3*50+1*25肯定能行,如果距离远的话可考虑用3*70+1*35的或就地补偿。用3*95+1*50的电缆那是浪费资源。
回复
qinguojing1
2009年11月10日 17:08:31
10楼
你主要要看他的断路器,电缆的载流量要大于断路器的脱扣电流的的,因为断路器的选择性,一级一级放大,最后电缆就很大了。。。
回复
guilinddb
2009年11月14日 17:45:55
11楼
应复核压降!!!!!!!!!!!!
回复