最近一个项目,甲方让把防火卷帘的末端切换全部取消,每个防火卷帘的电机都是只从应急母线引来单电源,感觉不合适,不知道究竟对不对。
最近一个项目,甲方让把防火卷帘的末端切换全部取消,每个防火卷帘的电机都是只从应急母线引来单电源,感觉不合适,不知道究竟对不对。
2楼
防火卷帘按防火分区,每个分区一个箱子,这个箱子是双电源的,从该箱子引出一路电源,树干式接线接到分区内每个防火卷帘。
回复
3楼
一般来说都要防火卷帘需要双电源 ,并且需要末端有自动切换装置
回复
4楼
麻烦楼上告诉我:是哪个规范做如此要求?
回复
5楼
防火卷帘应该不用末端切换的吧。。。。
回复
6楼
民用建筑电气设计规范
JGJ16—2008
13.9.9除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
1末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;
2由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。
对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。
防火卷帘就属于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备。
回复
7楼
楼上的兄弟回答的很对。辛苦了。
回复
8楼
解释的很好,很清楚,谢谢6楼的兄弟