十万火急!文物鉴定室空调设计
yishuihan1980
2005年06月22日 14:56:56
来自于中央空调
只看楼主

本人现在手上有一个文物鉴定室的项目,不知道该如何设计?还请高手们帮帮忙!

本人现在手上有一个文物鉴定室的项目,不知道该如何设计?还请高手们帮帮忙!
免费打赏
h163
2005年06月22日 15:13:21
2楼
我也没有做过,不过既然是文物鉴定,我觉得湿度肯定不能太大吧,对室内空气的洁净程度也应该有要求。
回复
农民不懂高压电
2005年06月22日 15:22:43
3楼
室内参数应该由建设方提供吧,这样才保险。
回复
deathgod007
2005年06月22日 16:27:32
4楼
那有多大的房间呢?利润大的偶来帮你做:)
回复
jrzhp
2005年06月22日 16:56:26
5楼
文物鉴定室一般为恒温恒湿空调系统,具体设计室内温、湿度等参数应由业主提供,若不能提供,可参照博物馆档案库标准来设计,温度24-26℃,相对湿度50~60%,不需要洁净度。系统较简单。
回复
zht2004
2005年06月22日 20:52:50
6楼


有相关样例吗
回复
crj1314520
2005年06月22日 21:18:03
7楼
我们去年做过一个差不多的案例 ,只是设计了双系统1用1备,在哪个里面方的东东不便宜的呀。。业主不介意介格的。。可能拿一件东东都有系统这样的价格了。我们是做的恒温恒湿的系统
回复
mengyulin1983
2005年06月22日 21:49:08
8楼
建议从恒温、恒湿方向考虑!
回复
yishuihan1980
2005年06月23日 12:40:13
9楼
夏季是16~22度正负1度,湿度40~55%正负5%,现在就是准备用恒温恒湿精密空调系统。不过还不知道能不能达到要求,还有新风呢!这是个地下的文物库,战时用做人防。
回复
toplhc
2005年06月23日 17:06:46
10楼

方案定了后可得告诉大家呀
回复
yishuihan1980
2005年06月24日 11:13:12
11楼
可以呀,没有问题,因为以前在网上查到是清华同方人环做的,用的是水冷柜机加上精密控制,一期1990年竣工二期1997年竣工的。现在准备改用恒温恒湿精密空调。
回复