影剧院的排烟问题
ljyfj
Lv.2
2005年06月22日 10:43:49
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问影剧院内观众厅和舞台的排烟量是怎么计算的?看到有的地方说按13次/h,或者是90m3/h,取大的,对吗?
请问影剧院内观众厅和舞台的排烟量是怎么计算的?看到有的地方说按13次/h,或者是90m3/h,取大的,对吗?
免费打赏
awxue
2005年06月22日 11:10:48
2楼
影剧院内观众厅的排烟量按13次/h,或者是90m3/h,取大的,对。其出处为《剧场建筑设计规范JGJ57-2001,10.2.17t条。舞台按该规范8.1.10条。