请教采暖埋地的管道的问题
shengqianxiang
2009年10月31日 16:29:18
来自于采暖供热
只看楼主

现在有一采暖项目,下供下回。供回水主管埋在建筑面层内。问题是埋地的长直水管需不需要补偿。还有个问题是埋地水管穿越变形缝时如何处理

现在有一采暖项目,下供下回。供回水主管埋在建筑面层内。

问题是埋地的长直水管需不需要补偿。还有个问题是埋地水管穿越变形缝时如何处理
免费打赏
scz5568
2009年10月31日 16:36:12
2楼
不需补偿,可加套管
回复
flier_01
2009年10月31日 18:40:35
3楼
埋设在面层内的塑料管被面层强制固定
不需要考虑补偿问题
面层内的塑料管建议不要穿越建筑变形缝
回复
snail_yin
2009年11月02日 09:12:21
4楼
供回水主管埋地???材质是什么?管径有多大?一定要注意埋地部分是不允许有接头的。
回复