高规6.3.2条第3款规定:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,而按照混凝土规范依据最大受压区高度对于三级钢,C30混凝土计算得到的纵向受拉钢筋的配筋率为2.05%,各位在平时怎么处理?

高规6.3.2条第3款规定:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,而按照混凝土规范依据最大受压区高度对于三级钢,C30混凝土计算得到的纵向受拉钢筋的配筋率为2.05%,各位在平时怎么处理?
免费打赏
colywate
2009年10月31日 21:57:22
2楼
2.05%是按照单筋梁算出来的
我们做的都是双筋梁
回复
xiaoxinlong79816
2009年11月01日 22:14:14
3楼
那如果计算出来的结果比较大,是不是要验算受压区高度?
回复
colywate
2009年11月01日 22:56:26
4楼
是的,限制受压区高度就是为了避免在高配筋的情况下另一侧钢筋配的过少
回复
xuzouykywm
2009年11月02日 21:45:39
5楼
抗震一般是双筋梁,另外它是包含三级钢,也包含一级钢
回复
cabrmaster
2009年11月04日 16:45:30
6楼
受压区高度一定要保证,规范有规定,主要是延性要求。
回复
g69458360
2009年11月05日 18:54:28
7楼
肯定取小的啊,应该都满足条件啊!
回复
sabulas
2009年12月17日 17:12:25
8楼
我们设计一般都是按不超过2%来控制,受压区高度一定要保证,规范有规定1
回复
niwoyouyuan
2009年12月18日 12:41:02
9楼
框架梁的跨中最大配筋率是怎么求呀
回复
open289411714
2009年12月20日 19:48:08
10楼
good
回复
open289411714
2009年12月20日 19:48:53
11楼
lu guo
回复