地板采暖和暖气片共用一系统
liuyijunyijun
2005年06月22日 10:56:23
来自于采暖供热
只看楼主

一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,暖气片对温度有要求吗?70-95度?地暖温度要求?40-50度?它们怎么设计?房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?

一物业管理楼二层,甲方要求一层用暖气片,二层用地暖盘管,
暖气片对温度有要求吗?70-95度?
地暖温度要求?40-50度?
它们怎么设计?

房间长14米,宽5米.是否可以只把暖气片放在宽只有5米的窗台下?
免费打赏
ljf-2010
2005年12月08日 17:23:00
12楼
建议最好别合用,原因:
1.散热器与地板辐射用水温不同,
2.水压不易调平,易出现先天失调。
回复
vassili1972
2005年12月09日 14:07:27
13楼
供热进水温度不超过60度是可以合用的,设计时考虑两套系统流速,达到平衡即可满足要求。
回复
mangxin
2005年12月09日 14:33:24
14楼
可以公用,需要加设恒温混水设备。
回复
hongyanye
2005年12月11日 09:29:50
15楼
最好是不要在一起用,如果在一起呢,一种是串联,这个方式不但要注意在地暖系统前加过滤的装置,而且呢,两个系统需要的温度不一样,要先给暖气片,要不暖气片热不起来!还有就是并联方式,这个方式要考虑系统的阻力,经常会由于地暖的阻力大,形成最不利环路,结果就是热不起来哦
回复
ufo-21
2007年09月19日 20:17:36
16楼
感谢楼主提供。学习中。
回复
changweijun
2007年09月21日 15:51:06
17楼
可以!

是这样连接的!
回复
jidanqin
2007年09月30日 14:49:38
18楼
类似这样的系统
回复
xhkjzdj
2008年04月25日 11:46:30
19楼
请教各位家用挂壁炉系统能否暖气片与风机盘管供用,请帮忙指点。谢谢!!
回复
175980387
2008年04月25日 21:08:42
20楼
用暖气片的回水供地暖如何啊?
回复
强哥outman
2008年04月30日 10:04:49
21楼
如果面积较小,阻力也不会太大,采用串连是最经济的,甲方也不可能为了140平米的房子采用进口的阀门,散热器进出水温度80/60,地辐60/50,考虑到温度的不稳定性,地辐的管材采用国标中耐温较高的,毕竟国标中管材寿命50年是指在不同温度下加起来的