求助:现在有150kw的压缩机,想要配6千伏的变压器,需要多大容量的变压器啊?低压电缆选用铜芯铠装150电缆是否够用?变压器低压侧出线低压空开选用多大的?低压负荷为1kw电热板两块,150kw压缩机一台,谢谢!
求助:现在有150kw的压缩机,想要配6千伏的变压器,需要多大容量的变压器啊?低压电缆选用铜芯铠装150电缆是否够用?变压器低压侧出线低压空开选用多大的?低压负荷为1kw电热板两块,150kw压缩机一台,谢谢!
2楼
200KVA够了 200KVA够了
回复
3楼
楼上的,请问,你如何起动?
我想的,最少是500KVA,还要降压启动
150的铜缆是够用了
低压侧开关根据变压器的容量选择,如是500KVA的,则可以选择1000A的
回复
4楼
:funk:
针对3楼回答的,楼下继续回答
回复
5楼
150kw的压缩机 计算电流=240A左右 200KVA的变压器低压侧的电流大概288A
左右 200的够了,变压器的过负荷能力不错。可以了200的。
回复
6楼
200KVA变压器足够,这种大设备都自带软启动器的,不需要考虑启动电流问题。
回复
7楼
3楼好恐怖,上次是电容的90kW电机启动的吧,吵那么久,貌似你没看到:funk: :funk:
回复
8楼
:victory: :) :handshake
回复