普通住宅热负荷指标不宜超过32W/m2的疑问?
那小子不帅
2009年10月29日 16:00:35
来自于采暖供热
只看楼主

除低层住宅外,普通住宅热负荷指标不宜超过32W/m2。我这里审查要求我的说明里必须写上我的平均热负荷指标,并且要求此值小于32,但是规范上说采暖设计热负荷指标为基本热负荷,不包括户间传热和考虑热源情况等因素的附加耗热量,所以计算出来的总的热负荷平均值一般比32大吧,不知道大家算出来的是不是比32大,就是总的热负荷。我用的两种负荷软件计算出来的总的热负荷指标都比32大,而且各种参数取值尽量按照要求取最小的值,还是比32大,而且规范也只是说不宜大于32,但是我这里审查要求必须写上小于32,难道说明里写上小于32,就算是真正意义节能了吗?只是蒙人的伎俩吧,感觉没有实际意义。

审查的还要求软件计算出来的总的热负荷平均值要比32小,但是我的理解是规范上只是说基本热负荷比32小,没有说总的热负荷一定要比32小,难道是我理解错了吗?我计算出来的总的热负荷一般都比32大,在35到40多之间吧,而且我用两种软件计算过,都是差不多的。
大家怎么理解规范上的这个不宜大于32???

[ 本帖最后由 yus1 于 2009-10-29 16:01 编辑 ]
免费打赏
wilsonsport
2009年10月29日 17:13:55
2楼
是供热项目还是民用建筑项目?所在的地区在哪里?
回复
那小子不帅
2009年10月29日 21:57:23
3楼
民用建筑,住宅 山东地区
回复
snail_yin
2009年10月30日 09:07:21
4楼
"但是规范上说采暖设计热负荷指标为基本热负荷,不包括户间传热和考虑热源情况等因素的附加耗热量,所以计算出来的总的热负荷平均值一般比32大吧",因此,你提供的设计热负荷指标应该不含户间传热以及热源情况产生的附加值。
回复
那小子不帅
2009年10月30日 10:01:20
5楼
有些道理,但是你 们不了解我这里的情况 呵呵,审查的是说一不二,他们要求计算书计算出来的值必须小于32,计算的时候我们总得考虑户间传热,和附加耗热量吧 这里就是这种变态的一要求 我一直只能是给计算书造假了
回复
youlf
2009年10月30日 21:39:08
6楼

注意:算哪个指标的时候,是不能计算户间传热的。
回复
zh820427
2010年05月19日 19:32:08
7楼
户间传热是不计入总负荷的呀!
回复
zh820427
2010年05月19日 19:32:48
8楼
用鸿业算出来的 没有缝隙渗透,不知道为什么
回复
vk3001h
2010年05月20日 16:55:36
9楼

是的。户间传热不计入热负荷,只是在计算散热器片数的时候考虑。
回复
lihuafeng0116
2010年06月04日 13:13:09
10楼
审查的?怎么说呢?不想骂人,山东的情况很了解,32W不能够!
回复
tianwaitian09
2010年07月20日 17:36:50
11楼
没计算过的不要瞎说。我做过的北京的住宅,建筑外墙及保温都是按规范做的,我计算出的指标就30左右,所以山东不会超过32很正常。负荷指标怎么能包括户间传热呢?真不知道从哪学来的。正确的算法就符合要求,不用做假