现遇到一项目,原设计的空调无湿度控制,现需将湿度控制在40-60%,是一电子生产车间及仓库。现有如问题请教各位:1、原设计的是14000m3/h的风柜7台,四台接有新风,新风口比回风还大,在原设计图纸上了无法知道新风量。面积约1900m2室内人数约50人,除做清洁外,无其它产湿,请该除湿量该如何算?2、现在有室内移动式除湿机,也有接在空调送回管上的除湿机,用哪种好?3、除湿方式有冷却,空气压缩式,固体吸附和液体吸收式。用哪种好?
现遇到一项目,原设计的空调无湿度控制,现需将湿度控制在40-60%,是一电子生产车间及仓库。现有如问题请教各位:
1、原设计的是14000m3/h的风柜7台,四台接有新风,新风口比回风还大,在原设计图纸上了无法知道新风量。面积约1900m2室内人数约50人,除做清洁外,无其它产湿,请该除湿量该如何算?
2、现在有室内移动式除湿机,也有接在空调送回管上的除湿机,用哪种好?
3、除湿方式有冷却,空气压缩式,固体吸附和液体吸收式。用哪种好?
4、因原空调已安装好,加了除湿机后是否影响空调效果?
2楼
请各位大侠给我出出主意。先谢谢了!
回复
3楼
建议放置独立的除湿机,因空调都已配置好,加到送回风的除湿不易满足要求
回复
4楼
可以选择调温型除湿机,也可以选择普通升温型!湿度如果有范围的话还需要配加湿器呢!
回复
5楼
您好:
我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电 邮:allwellsale@yahoo.com.cn
祝您们工作顺利
回复
6楼
我觉得你该知道新风量,像这种情况,新风带进来的湿量所占总除湿量的份额就比较大了!
只有具体知道了新风量,你才能比较准确地计算出总的除湿量!
回复
7楼
如果不能确定新风量,则除湿量无法计算,在电子车间可选用吸附式除湿机,效率高,使用寿命长,吸附式除湿属于等温除湿,不影响空调效果。
回复
8楼
可以用调温除湿,还要看你的新风量是多少才能准确的算出除湿量
回复
9楼
设计的温度呢?
回复
10楼
房间温度能恒定的话就好办,直接买普通升温型除湿机就可以了,如果有湿度上下限那就要在加加湿器
回复