母排发热
xingxing1108
Lv.2
2009年10月28日 19:16:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢
110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢
免费打赏
lzykite
2009年11月08日 11:42:47
12楼
继续围观中,很是好奇
回复
yinzheng819
2013年01月09日 11:09:53
13楼
1.涡流:柜体产生感应电流,柜体发热,导致母排散热不好
2.接触面电阻大:未镀锡、接触面不平、螺栓拧的过紧或较松都不行
3.母排折弯处:折了90度,出现无法察觉的裂纹,电阻较大
建议用红外热成像检测下,发现主要发热点,母排不可能每个地方温度都一样的。