母排发热
xingxing1108
2009年10月28日 19:16:48
只看楼主

110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢

110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢
免费打赏
红苹果
2009年10月28日 19:21:51
2楼
热稳定未校验过吗?
铜母排长期允许工作温度好象是70度。。。
回复
tank-----no.1
2009年10月28日 19:38:18
3楼
LZ说的是10KV吧!
发热的部位应该是母排的搭接处吧!一般的原因是接触面没有处理好,安装结束后可以进行回路电阻检测,不于同母排的20%,即为合格。正常运行时的温度达到设计电流可以与环境温度持平或微高,没有应该低于环境温度,其余皆为有温升趋势,注意观察。
回复
skyscreen
2009年10月28日 19:41:36
4楼
可能有涡流!
:) :) :)
回复
xingxing1108
2009年10月28日 19:53:40
5楼
对是10KV。但设备已经运行过一年多了,刚刚才出现这现象
回复
红苹果
2009年10月28日 20:44:38
6楼
什么涡流啊?哪来的?
他配电系统什么样还不知道。。。
回复
xingxing1108
2009年10月28日 21:12:39
7楼
呵呵,您说的热稳定未校验过吗?肯定已经校验过的,但母排还是发热?
回复
dtboyzzy
2009年10月28日 22:03:23
8楼
只要在接触的地方涂导电膏就可以了
回复
xingxing1108
2009年10月29日 08:12:01
9楼
谢谢同行们,一会去试试看,:)
回复
yuniyouxuan1623
2009年11月02日 11:16:22
10楼
有没有什么响声啊?除了发热,还有没有其他异常情况?
回复
lingxuct
2009年11月02日 21:18:02
11楼
“10KV开关柜,额定电流是3200A。”母排的材质是铜,多大规格?
“但母排温度高达90多度”是用什么方法测量的?
回复