我现在有个问题想请大家帮忙。我现在这里有几个足浴中心的包箱设计的时候是270W/m2可现在用户说冷量还不是很好。我去现场看了他有一段2m的风管。电机是标准型的其它就没有什么问题了。我现在判断是要换高静压电机。大家有什么好的意见。再下先谢谢了
我现在有个问题想请大家帮忙。我现在这里有几个足浴中心的包箱设计的时候是270W/m2可现在用户说冷量还不是很好。我去现场看了他有一段2m的风管。电机是标准型的其它就没有什么问题了。我现在判断是要换高静压电机。大家有什么好的意见。再下先谢谢了
2楼
高静压的当然了,还是用高静的了
回复
3楼
我认为冷量差不多了!是风管机吗!我建议现测一下风口温度再说!如果换高静压的噪声一定大奥
回复
4楼
是风机盘管。风口温度已经达到了13度了。证明冷量也没有问题了
回复
5楼
哦、你的意思是风量小了吗?
回复
6楼
是。离风口半米就没有风吹到了。风量小是没得说了。
回复
7楼
还有一个可能,检查风机盘管的配线,
不一定非要换盘管,这样代价太大,可以通过改造电路,增加风机转速,效果是一样的
回复
8楼
风量小,是不是回风滤网太密或堵塞。
先测一下风量吧。
回复
9楼
这个想法不错,有时候过滤网太密的问题也会遇到,还有就是回风口也偏小
回复
10楼
在设计的时候、出风口的风速为多少?
如果设计风速达到要求、应先检查是否堵塞及风机是否正常
如果设计时风阻欲估太小、那就只有加大风机、或用高压风机
回复
11楼
7楼所说的是怎么样 做的。风机盘管电机好象没有什么改造电路了。8。9。 楼所说的也是有道理但是我这里是刚刚安装完的回风滤网没有问题。我现在就是想换高压风机
回复