注意了有新问题
a13152600172
2005年06月21日 09:42:09
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有个问题想请大家帮忙。我现在这里有几个足浴中心的包箱设计的时候是270W/m2可现在用户说冷量还不是很好。我去现场看了他有一段2m的风管。电机是标准型的其它就没有什么问题了。我现在判断是要换高静压电机。大家有什么好的意见。再下先谢谢了

我现在有个问题想请大家帮忙。我现在这里有几个足浴中心的包箱设计的时候是270W/m2可现在用户说冷量还不是很好。我去现场看了他有一段2m的风管。电机是标准型的其它就没有什么问题了。我现在判断是要换高静压电机。大家有什么好的意见。再下先谢谢了
免费打赏
cjx262
2005年06月21日 09:53:02
2楼
高静压的当然了,还是用高静的了
回复
hh12
2005年06月21日 11:02:34
3楼
我认为冷量差不多了!是风管机吗!我建议现测一下风口温度再说!如果换高静压的噪声一定大奥
回复
a13152600172
2005年06月21日 13:41:15
4楼
是风机盘管。风口温度已经达到了13度了。证明冷量也没有问题了
回复
haeshern
2005年06月21日 14:10:25
5楼

哦、你的意思是风量小了吗?
回复
a13152600172
2005年06月21日 14:39:38
6楼
是。离风口半米就没有风吹到了。风量小是没得说了。
回复
gjhhl
2005年06月21日 16:47:51
7楼
还有一个可能,检查风机盘管的配线,
不一定非要换盘管,这样代价太大,可以通过改造电路,增加风机转速,效果是一样的
回复
zys0000
2005年06月22日 13:39:18
8楼
风量小,是不是回风滤网太密或堵塞。
先测一下风量吧。
回复
yousyouc
2005年06月22日 20:09:55
9楼
这个想法不错,有时候过滤网太密的问题也会遇到,还有就是回风口也偏小
回复
haeshern
2005年06月22日 22:31:06
10楼
在设计的时候、出风口的风速为多少?

如果设计风速达到要求、应先检查是否堵塞及风机是否正常
如果设计时风阻欲估太小、那就只有加大风机、或用高压风机
回复
a13152600172
2005年06月23日 13:12:51
11楼
7楼所说的是怎么样 做的。风机盘管电机好象没有什么改造电路了。8。9。 楼所说的也是有道理但是我这里是刚刚安装完的回风滤网没有问题。我现在就是想换高压风机
回复

相关推荐