液体过冷和气体过热对系统的影响
wcc4037
Lv.2
2009年10月28日 13:38:21
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
求教各位大侠:液体过冷和气体过热分别对制冷系统有什么影响啊?
求教各位大侠:液体过冷和气体过热分别对制冷系统有什么影响啊?
免费打赏
荣昌制冷
2009年10月28日 18:30:42
2楼
液体经过冷后可使单位制冷量增大,减少节流后产生闪发汽体的数量。
吸入气体的过热,会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,单位容积制冷量下降,导致压缩机的制冷效率降低。
回复
zdbbaby
2009年10月28日 22:10:27
3楼
同意
但必要的吸气过热度还是要有的,具体多少和系统的运行工况有关系,最主要的目的是防止吸气带液,
回复