关于套管问题
xr789
xr789 Lv.3
2005年06月20日 21:55:56
只看楼主

前几天给甲方报上一份预算,他说有问题:管径为DN50,施工预埋DN80刚套管,预算中我套DN80套管制安.甲方的说法是安装管道为DN50,只能套DN80套管制安.我问他有没有依据,他说他们一直这样!请各位同行说说,要这样的话主材岂不赔了啊!!

前几天给甲方报上一份预算,他说有问题:管径为DN50,施工预埋DN80刚套管,预算中我套DN80套管制安.甲方的说法是安装管道为DN50,只能套DN80套管制安.我问他有没有依据,他说他们一直这样!
请各位同行说说,要这样的话主材岂不赔了啊!!
hflq13
2005年06月21日 09:01:06
2楼
套定额你应该按穿过套管的主管道的管径规格来套用定额相应子目,但主材你可以按套管的管径规格。
回复
fhf
2005年06月21日 11:45:10
3楼
听听大家的意见!
回复
janron
2005年06月22日 15:03:05
4楼
意见同二楼说的.
回复
jswgq-55
2005年06月24日 08:34:50
5楼

套管就应按套管的大小来套,按穿过主管管径来套是不对的,建议还是多看定额编制说明。
回复
hflq13
2005年06月24日 09:20:45
6楼

按规定就是要按我说的那样套。
回复
raul_023
2005年06月27日 21:37:05
7楼
说实话甲方说的对,定额上有DN15的套管安装,照你的意思....
回复
rfh2
2005年07月09日 13:23:53
8楼
按规定如果是防水套管,则按穿过的管道的管径来套,如果过楼板的套管,则要用室外焊接钢管子目来套,且管径应按套管的管径来套.定额编制说明有明确.
回复
d88560098
2005年07月12日 16:05:23
9楼
甲方对!施工预埋的DN80应在土建预算中计算,在安装中应按DN50计算套管
回复
wzf1
2005年07月14日 10:40:21
10楼
套管的制作按套管计,安装按穿管计。
回复
feng_ily
2005年07月15日 08:20:03
11楼
8楼说的对,我以前也犯过类似的错误。时间长了就好了!
回复

相关推荐

APP内打开