电工技师考试复习题 ZT
zqrsc
zqrsc Lv.3
2005年06月20日 21:51:51
只看楼主

电工技师考试复习题,我现在用的,拿出来和大家分享,有很多,将陆续上传  一、是非题:  1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S 。  2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。   3、两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。   4、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用图有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。  5、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的电流和匝数有关。

电工技师考试复习题,我现在用的,拿出来和大家分享,有很多,将陆续上传
  一、是非题:
  1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S 。
  2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。
  3、两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。
  4、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用图有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。
  5、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的电流和匝数有关。
  6、电路中品质因素Q的大小,取决于电路的参数,与电路所加电压的大小及频率无关。
  7、直流电压源通过电阻对原来不带电的电容进行充电时,整个充电过程中电阻上消耗掉的能量与电容所储存的能量各占电源提供能量的一半。
  8、在共射机基本放大电路中,静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真。
  9、当放大器输出接入负载 时,其交流输出电阻的大小等于Rc与RL的并联值。
  10、由于交流负载的阻值必然小于集电极电阻Rc,所以交流负载线的斜率也小于直流负载线的斜率。
  11、集成运算放大器的输入极一般采用差动放大电路,其目的是要获得很高电压放大倍数。
  12、由于硅稳压管的反向电压很低,所以它在稳压电路中不允许反接。
  13、只有当稳压电路两端的电压大于稳压管击穿电压时,才稳压作用。
  14、带有稳压放大环节的稳压电源,其放大环节的放大倍数越大,输出电压越稳定。
  15、在逻辑运算中,能把所有可能条件组合及其结果一一对应列出的表格称为真情表。
  16、“或”门电路的逻辑功能表达式为Q=A+B+C。
  17、逻辑电路中的“与”门和“或”门是相对的,即正逻辑“与”们就是负逻辑“或”门,正逻辑“或”门就是负逻辑“与”门。
  18、凡具有两个稳定状态的器件都可构成二进制计数器。
  19、TTL与非门的输入端可以接任意阻值电阻,而不影响器输出电平。
  20、触发器在某一时刻的输出状态,不仅取决于当时输入信号的状态,还与电路的原始状态有关。
  21、在晶闸管可控硅整流的电路中,导通角越大,则输出电平的平均值就越小。
  22、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
  23、电压偏差是指设备的实际承受电压与额定电压值差。
  24、无功功率不足是造成用户电压偏低的原因之一。
  25、所谓缩短“电气距离”就是减少系统各元件的阻抗。
  26、电力系统的振荡即是点系统的频率不稳定。
  27、中性电经消弧线圈接地系统中,采用过补偿方式可能引起串联谐振过电压。
  28、电力系统中发电机在正常运行时,若受到某种较小的干扰而毫无相应,责称之为电力系统的静态稳定。
  29、当电力系统的稳定被破坏后,系统内的发电机将由异步运行状态转入同步运行状态,系统将发生振荡。
  30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。
  31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。
  32、当电源中性点不接地的电力系统中发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相拥电设备的正常工作并未受到影响,并且在该情况下可以长期工作。
  33、在电源中性电部接地的电力系统中运行的电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。
  34、我国10Kv电网和部分35Kv的电网,为提高功点的可靠性,首选中性电部接地的运行方式。
  35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。
  36、确定计算负荷的方法很多,普遍采用的有需要系数法和二项式法。
  37、相对于工厂变配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大。所以,在计算短路电流时,认为系统阻抗为零。
  38、10Kv变配电所若发生低压短路,计算短路电流时可不计电阻影响。
  39、高压电路中发生短路时,短路冲击电流值可达到稳定短路电流有效值的2.55倍。
  40、短路稳态电流时包括周期分量和非周期分量的短路电流。
  41、短路时间包括继电器保护装置动作时间和断路器固有分闸时间。
  42、由于断路后电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,故短路电流比正常运行时电流大几十倍甚至几百倍。
  43、当高压电路短路时,短路冲击电流有效指示短路电流周期分量有效值的1.09倍。
  44、低压电路短路冲击电流有效值是短路电流周期分量有效值的1.51倍。
  45、在实际工作中,同步发电机要绝对满足并网运行的条件是困难的,故只要求同步发电机与电网频率相差不超过0.2%~0.5%,电压有效值不超过5%~10%,相序相同且相角差不超过10º,即可并入电网。
  46、架
免费打赏
zqrsc
2005年06月20日 21:53:40
2楼
51、环形结实质上是树干式供电的另一种形式,为了防止线路上某处发生故障时影响整个环路,通常采用“开口”运行方式。
  52、因裸导线散热条件好,故在选择导线截面时,不必考虑导线的温度。
  53、低压三相四线制中零线的截面积取相线截面的1/2即可。
  54、检查绝缘子放电情况,亦在夜间进行巡视。
  55、在巡视时发现导线弧垂不一致,一般危害不大。
  56、架空线路的绝缘子串中,若某绝缘子为零值绝缘子,说明该绝缘子不绝缘。
  57、为防止架空线路由于绝缘子污秽而引起闪络事故,常采用防污绝缘子,增加绝缘子的泄漏距离和采用高一级电压等级的绝缘子。
  58、电缆终端头的接地线应采用绝缘线,自上而下穿过零序电流互感器再接地。
  59、对于电缆,原则上不允许过负荷,即使在处理事故时出现过负荷,也应迅速恢复其正常电流。
  60、在安装电缆终端头和接头时,由于剥除了每相绝缘处所包的半导电屏蔽层,改变了原有电场分布,从而产生了对绝缘极为不利的切向电场,为此必须在电缆附件中采取改善电场分布的措施。
  61、在中低压交联电缆附件的安装中,必须考虑采用具有金属外壳的防潮密封结构。
  62、为改善电缆半导电层切断处绝缘表面的电位分布,所采用的盈利控制层材料的体积电阻率越高越好。
  63、预制型电缆终端头和中间接头的主要特点是集电缆终端头或中间接头的内、外绝缘和屏蔽。改善电场分布的应力锥和密封为一体预先制成,从而简化了安装工艺。
  64、电缆终端头除内绝缘外,还应有良好的外绝缘。用于户外,尤其是用有机材料做外绝缘时,要考虑大气老化对绝缘性能的影响,应保证在恶劣气候条件下安全运行。为此,带电导体裸漏部分相间及对地要有足够的距离。
  65、绕包型接头所用带材主要有乙丙橡胶自粘带、丁基橡胶自粘带、乙丙橡胶半导电带、聚氯乙烯胶粘带。这类带材的保存期一般为1~2年,不能长期存放。
  66、热收缩型电缆附件所采用绝缘管、应力控制管、分支手套等是经过“胶联→加热→扩张→冷却定型”等工序形成的,在安装这类附件时,被加热到120~140º时即可开始收缩。
  67、纸绝缘电缆在安装之前应严格地校验潮气、,不得在雨天、雾天、大风天进行电缆头的安装。
  68、纸绝缘电缆包缠油浸绝缘带时,应一边包一边涂电缆油,以排除层间间隙的空气。
  69、对交联电缆剥出半导电层后,清洁主绝缘时,用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦除绝缘表面的污秽和导电物质。擦除时,只允许从半导电层向绝缘层单方向擦。
  70、制作交联电缆热塑性终端头时,在剥除电缆外护套、钢甲、内护套及填料后,将三芯电缆热塑一分支手套,其目的是将三芯电缆变成三个单芯电缆安装。
  71、因流过无分支电缆线路各处的电流值均相等,顾可在电缆线路任何地段测试电缆外皮温度。
  72、用热电偶或压力式温度计所测电缆外皮温度即是电缆的温升。
  73、测量电缆线路的外皮温度,一般应选择在负荷最小时和散热条件较好时的线段进行,且测量线段一般不短于5m。
  74、经常测量电缆负荷电流的目的是记录用户的用电量。
  75、车间配电线路若停电时间超过一个月以上,在重新送电前应作巡视检查,并检测绝缘电阻。
  76、电缆线路的接地电阻在100KΩ以下时的接地故障较低电阻接地故障。
  77、三芯电缆的一端,各芯之间和线芯对地之间的绝缘良好,而另一端各芯之间和线芯之间的绝缘电阻小于100KΩ,称为完全断线并接地故障。
  78、如果电缆断线处不是完全断线,还有过渡电阻存在,则应通交流电将它烧断。
  79、电桥法是测量电缆故障的常用方法,只有操作正确,就可精确寻找到故障点。
  80、测寻电缆闪络性故障时,往往先采用反复击穿的方法,使之转化为稳定性故障后,再用仪器测寻。
  81、因高压架空线路较长,跨距较大,故选择高压架空线路的导线截面时,首先应使其满足允许的电压损失和机械强度,然后再校验其他条件。
  82、电缆线路因散热条件不好,故在选择高压电缆线路的缆芯截面时,首先应满足发热条件,然后再校验其他条件。
  83、一般车间配电线路的定期巡视检查应一年进行一次。
  84、架空线路的导线断落在地面时,其15m之外为零电位,故应防止他人靠近断线地点15m以内。
  85、某电缆线路运行五年后,发现器绝缘强度降低很快,而线路有无其他损伤或缺陷,应属于正常老化。
  86、电缆的闪络性击穿故障大多在电缆运行中发现,且多发生在电缆无接头的中段。
  87、感应法一般适用于测量电缆的高电阻短路及单相接地故障。
  88、电力线路的经济指标一般以电压损失△U%、有功功率损失△P、无功功率损失△Q、电能损失△W以及线损率△P%的大小来表示,这些指标越高则电力线路运行越经济。
  89、变压器的电源电压一般不超过额定的±7%
回复
zqrsc
2005年06月20日 21:54:20
3楼
  101、经过修理的变压器,若铁心叠片减少而绕组的匝数和导体的截面、材料不变时,则其空载电流会相应减少。
  102、若变压器的输入电压为额定值,而频率低于额定值,那么在此种情况下,变压器的空载电流也会减少。
  103、一台Y形接法的变压器,若改成△形接法,应将其同名端相联接。
  104、变压器正常过负载能力可以经常使用,而事故过负载能力只允许在事故情况下使用。
  105、干式电力变压器一般不考虑正常过负荷。
  106、为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,特引入一个换算系数,即无功功率经济当量Kq。
  107、无功功率经济当量是表示电力系统多发送1Kvar的无功功率时,将使电力系统增加有功功率损耗的Kw数。
  108、变压器在负载系数 =1,即带额定负载运行时,效率最高。
  109、主变压器在投入运行的第5年应进行大修,吊出铁心检查,以后每隔5~10年要吊出铁心检修1次。
  110、环氧树脂干式变压器的铁心采用优质冷轧晶粒取向硅钢片。由于硅钢片性能好,其单位损耗小,从而时变压器的铁损和铜损均减小。
  111、正确合理地选择电动机,主要是保证电能转换为机械能的合理化、节约电能,且技术经济指标合理,满足生产机械的需要。
  112、直流电动机运行时,若电刷的前刷边有火花时,表明磁动势过强,此时应增大第二气隙(及装配气隙)。
  113、直流电动机的换相机绕组若发生了严重的匝间短路,则电枢绕组元件在换向时,其旋转电动势的方向与换向前的电流方向相反。
  114、三角形联结的三相异步电动机在满载运行时,若一相电源断路,则首先会烧坏一相绕组。
  115、使用断路侦察器检查笼型转子是否断条时,假若在某位置侦察期与转子表面吻合不良,此时侦察器电流较大,但可肯定转子无断条。
  116、高压电动机为保护相间短路,可设置电流速断保护,其动作电流的整定,应按躲过最大负载电流计算。
  117、对生产工艺过程和保安条件不允许自起动的高压电动机,应设置低电压保护,对较为重要的电动机(额定电压3Kv、6Kv)电压继电器按30%~50%额定电压,动作时间6~10s来整定。
  118、在同步电动机的失步保护电路中,都利用了中间继电器的瞬时闭合延时打开的一对触点,当其闭合时,起动时间继电器,防止了因脉冲电流处于低谷使中间继电器触点打开,时间继电器返回而计时不准的现象。
  119、受潮的电动机定子绕组通过低压交流电进行干燥的方法叫铜损法。干燥过程中,电动机绝缘电阻的变化规律时逐渐升高并趋于稳定。此时干燥工作可认为结束。
  120、同步电动机在起动过程中,励磁系统是自动将灭磁电阻接入励磁绕组回路中,实现对励磁绕组的短接。当转子转速达到亚同步转速时,又能自动的将该电阻切除,并投入励磁,使电动机按同步转速运转,这就是灭磁环节。
  121、同步电动机在停车时,转子绕组励磁的可控整流电源处于逆变状态,这样可使励磁绕组的能量回馈到交流电网,且便于停车,也可保护整流桥中的晶闸管。
  122、三相交流转子供电并励式换向器电动机,依靠电刷在换向器上的位置来调整转速。当同相两电刷处于重合位置,与定子绕组轴线间的夹角β=0时,所得到的转子转速最大。
  123、换向器式电动机的转速很低时,定子绕组回路的电抗越大,折算到初级的电流就越滞后,功率因数就越小。
  124、换向器式电动机在不同转速式的机械特性曲线近似平行,与并励直流电动机调压调速时的特性相似,所以换向器式电动机具有恒功率调速的特性。
  125、换向器式交流电动机,可以通过改变电刷在换向器上的位置来调速,可以作为无级调速,但其最高转速只能达到同步转速 。
  126、同步电动机在欠励磁情况下运行,其功率因数角超前,能改善电网的功率因数。
  127、提高电焊机功率因数,减少电能损耗的方法之一是在电焊机空载时断开电源。
  128、对无变速要求,但负载较大(110kw以上)的生产机械,一选用低压笼型电动机。
  129、当负载功率较大,供电线路较长且起动转矩和过载能力要求较高的场合,宜选用低压大功率电动机。
  130、对于负载率经常在40%以下的异步电动机,将其定子绕组原为三角形联接该为星形联接,以降低每相绕组电压,这是一个提高功率因数,降低损耗的有效措施。
131、闭环控制系统是输出端的被调量与输入端的给定量之间无任何联系的控制系统,他不具备自动调节能力。
  132、具有转速负反馈的单闭环有差调速系统是靠给定值与实际值之间的偏差来实现自动调节的,一旦偏差消失,其自动调节的作用也就消失,不能保持稳定运行。
  133、电磁转差离合器---异步电动机调速系统是以异步电动机为原动机,通过改变电磁转差离合器的励磁电流的大小和方向来实现调速。
  134、高压同步电动机安装工作的关键工序之一是保证两联轴器的轴线重合,即两联轴器护
回复
zqrsc
2005年06月20日 21:56:08
4楼
151、桥式阻容移相电路的输出电压 的相位,可超前输入电压0º~180º。
  152、为了防止高频电磁波干扰无线电通信,要把高频设备安装在带有金属屏蔽的房屋内并在电源网络的入口处加滤波电容。
  153、高频静电感应晶体管(SIT)比绝缘栅双机型晶体管(IG-BT)适用的频率更高。
  154、炼钢电弧炉是在电极与炉料之间产生高温电弧,使钢及合金熔化的。
  155、电抗器与电炉变压器串联联接,作用是限制短路电流,同时起稳定电弧的作用,为时电弧炉运行中能选择最佳电抗值,电抗器的线圈应有可调节抽头。
  156、为了使电炉中电弧电流大小和输入功率等参数尽可能保持稳定,应及时的调节电极的升降,为此,要在一次或二次侧安装电流护感器,以便取出电弧电流信号。
  157、电炉炼钢的短网导线即可用铜排,也可用铝排。
  158、炼钢电弧炉电极调节器的不感系数定义为执行机构在开始向两个方向动作时的被调量之差与其算术平均值之比的百分数,其值越大越好。
  159、炼钢炉电极的上升起动时间,上升制动时间及下降制动时间都要尽可能短,以便维持电弧稳定燃烧和缩短短路持续时间。
  160、炼钢电弧炉短网安装中,应使电流方向相同的导体之间的距离尽量减少,不同向的导体间距尽量加大。
  161、现代炼钢电弧炉的炉底时不导电的,电弧发生在每一个电极与金属炉料之间,以熔化的金属作为负荷的中型点。
  162、炼钢电弧炉变压器的一次绕组可接成星形或三角形,二次绕组规定接成三角形。
  163、炼钢电弧炉供电给电极的短网中,都要有一段可挠型电缆,其长度应能满足电极提升、倾炉和炉盖旋转的要求。
  164、电热设备的节电措施,主要时设降低其运行中的电损耗和热损耗。
  165、两台单相电压互感器接成V/V形接线,可测量各种线电压,也可测量相电压。
  166、两相电流互感器V型接线能反映三相四线制系统中各项电流。
  167、两只电流互感器,一只继电器接成的两相电流差线路,能反映各种相间短路或三线短路,但其灵敏度是各不相同的。
  168、两只电流互感器和三只电流表成V型接线时,由于二次侧公共线中流过的电流使其他两相电流只和,因此公共线中所接电流表示其他两相电流表读数之和。
  169、高压静电电压表是利用静电感应原理制成的,电压越高,静电力产生的转矩越大,表针的偏转越大。它只能用于测量直流电压而不能测量交流电。
  170、文氏电桥振荡器的振荡频率为f=1/RC。
  171、文氏电桥振荡器必须具有正反馈回路,才能满足起振条件,同时还必须具有负反馈回路,目的是扩展通频带。
  172、低频信号发生器的阻抗匹配器的作用是使仪器的输出阻抗与负载相一致,以达到获得最大功率输出的目的。
  173、脉冲信号发生器的主振级一般多采用文氏电桥振荡器。
  174、脉冲信号发生起输出的脉冲的重复频率是有主频振级决定的,所以调节输出脉冲的频率就是改变主振级的振荡频率。
  175、脉冲信号发生器的脉冲幅度调节是在脉冲形成级进行的。
  176、触发扫描只适于观测脉冲信号,而不能观测连续变化的正弦信号。
  177、电子计数器的主门的一个输入端加入门控双稳压电路送来的开门机关门信号,另一个输入端加入计数脉冲,则输出端输出的是开门信号。
  178、示波管内电子的聚焦是在灯丝和阴极之间进行的。
  179、在触发扫描状态时,扫描发生器发生的锯齿电压的起始时刻是由释抑电路所决定的。
  180、利用JT-1型晶体管特型图示仪,不但可以测试晶体管,还可以测量电容的电容量、电感的电感量。
181、图示仪是在示波管屏幕上显示曲线的,所以能够将图示仪当作示波起来使用,让它显示被测电信号的波形。
  182、避雷针保护范围的大小与它的高度有关。
  183、排气式避雷器(曾称管型避雷器)的外间隙必须安装牢固,应垂直安装。
  184、流过排气式避雷器(曾称管型避雷器)的冲击电流过大时,有可能式避雷器破裂或爆炸。
  185、阀式避雷器的阀片是一个固定电阻。
  186、为防止“反击”,独立避雷针(线)的接地体应与电气设备的接地体连在一起。
  187、接入单芯电缆金属外皮的接地器,实际上是一个避雷器。
  188、采用环路是接地装置的可降低跨步电压和接触电压。
  189、环路式接地装置外侧敷设一些与接地体无连接的金属,实质上无意义。
  190、接地电阻、工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值,故三者在数值上相同。
  191、当雷云较低时,会在地面较高的突出物上产生静电感应,感应电电荷与雷云所带来电荷相反而发生放电,这种现象称为感应雷云。
  192、避雷针和避雷线的保护范围是指被保护物不致遭受雷击的面积。
  193、在保证灭弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压,称之为工频放电电压
回复
zqrsc
2005年06月20日 21:57:29
5楼
  201、开关电器中的灭弧罩,是采用绝缘栅片组成的灭弧栅,即是利用长弧切短灭弧法原理。
  202、开关电器常利用变压器油为灭弧介质,是因为:当触头间电弧产生于油中时,油被电弧热量分解成以氧气为主的气体,该气体能将电弧吹灭,故变压器油为优良的灭弧介质。
  203、迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,离子负荷迅速增强,从而加速电弧的熄灭。这种灭弧方法是开关设备中普遍采用的最基本的一种灭弧法。
  204、高压负荷开关虽有简单的灭弧装置,但它不能断开短路电流,因此它必须与高压熔断器来切断短路故障。
  205、灭弧能力越强,越存在操作过电压。真空断路器的灭弧能力很强,但由于其触头分断时,还存在热电子发射,从而形成金属蒸发电弧,并示在交流电流过零时熄灭,故真空断路器不存在操作过电压。
  206、大容量真空断路器,为了提高开断能力,增强灭弧的效果和灭弧能力,一般在触头的周围装上旋弧盘或在电极上开以旋弧槽,形成横向磁场及纵向磁场的磁吹灭弧结构形式。
  207、在采用真空断路器单独作为旋转电动机、干式变压器的保护开关时,都需要在断路器的负荷侧装设过电压保护装置。
  208、真空断路器的真空开关管可长期使用而无需定期维护。
  209、分闸线圈的电源电压过低,往往使高压断路器发生跳闸失灵的故障。
  210、3~35Kv电压互感器高压熔断器熔丝熔断时,为防止继电器保护误动作,应先停止有关保护,再进行处理。
  211、电压弧感器一次熔丝连接熔断时,可更换加大容量的熔丝。
  212、电流互感器接线端子松动或回路断线造成开路,处理时应带线手套,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上进行处理。如消除不了,应停电处理。
  213、更换电压互感器时,要核对二次电压相位、变压比及计量表计的转向。当电压比改变时,应改变计量表计的倍率及继电保护定值。
  214、35Kv变压器有载调压操作可能引起轻瓦斯保护动作。
  215、并联电容器的运行电压超过其额定电压1:1倍时,或是内温度超过40ºC时,都应将电容器停止运行。
  216、并联电容器故障掉闸后,值班人员应检查电容器有无外部放电闪络、鼓肚、漏油、过热等现象。如外部没有明显故障,可停用半小时左右,再试送电一次。如试送不良,则应通过实验检查确定故障点。
  217、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高开关分断,退出运行。
  218、若错合高压隔离开关时,无论是否造成故障,均应立即在拉开,并迅速上报有关部门。
  219、采用电压互感器的一次绕阻或灯泡作为电容器的放电电阻时,为保证电容器的可靠放电,放电回路应装设熔断器作断路保护。
  220、接触器在额定电压和额定电流下工作时,触头仍过热,其原因是动静触头之间的接触电阻增大所引起的。
  221、接触器的铁心在闭合过程中,交流励磁线圈内的电流是由小变大。
  222、接触器的交流励磁线圈,接在额定电压相等的直流电源上,因阻抗太大,电流太小,而线圈不能正常工作。
  223、熔断器的分断能力与其灭弧性能无关。
  224、在工厂供电系统中,二次回路毕竟时器一次电路的辅助部分,因此对供电系统的安全、可靠、优质、经济运行影响不大。
  225、继电保护装置的主要作用是通过预防或缩小事故范围来提高电力系统运行的可靠性,最大限度的保证安全可靠供电。
  226、断路器的控制回路主要包括跳闸和合闸的电器操作回路、监视跳合闸回路完整性以及表示断路器位置状态(分、合)的信号回路、防止其多次合闸的“跳跃”闭锁回路等。
  227、断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线。
  228、中央信号装置包括事故信号装置和预告信号装置两种。
  229、容量较大的工厂变电所,由于断路器台数较多,同时发生事故的机会也较大,因此采用中央复归不重复动作的信号装置,便于对事故回路的查寻。
  230、10Kv变配电设备或线路过电流保护的动作电流是按躲开被保护设备(包括线路)的最大工作电流来整定的,并配以动作时限。
  231、定时限过电流保护的动作时间与短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短。
  232、电流速断保护的动作电流要选得大于被保护设备(线路)末端的最大短路电流,这就保证了上、下级速断保护动作的选择性。
  233、电流速断保护能保护线路全长,过电流保护不能保护线路全长。
  234、由于保证断路器动作选择性,线路速断保护存在保护“死区”。
  235、为了弥补死区得不到保护的缺陷,在装设有电流速断保护的线路上,还必须配备带时限的过电流保护。
  236、作为对线路的相间短路保护,除需设置带时限的过电流保护装置外,还需设置顺时动作的电流速断保护装置。
  237、对于线路的过电流保护装置,保护时限采用阶梯整定原则,越靠近电源,动
回复
zqrsc
2005年06月20日 21:58:27
6楼
251、三台单相电压互器按 接线方式连接,其一次侧中性点接地,二次侧可以反映各相的对地电压,因此可以用于绝缘检查装置。
  252、电磁式电流继电器(DL型)调整返回系数时,调整动片的初始位置,将动片与磁极间距离加大,可以使返回系数减少。
  253、使过流继电器触头闭合的最小电流就是继电器的返回电流。
  254、BS—7B型时间继电器时通过改变其内部一根联接线(1#线)连接到集成电路IC2的不同管角来改变其延时时间范围的,而在某一个范围内,又可以通过改变旋钮指针分度(1~5)来整定时间的大小。
  255、一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的动作越可靠。
  256、气体(瓦斯)保护装置的特点是动作迅速,灵敏度高,能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。
  257、定时限过流保护装置的时限一经整定,其动作时间变固定不变了。
  258、变压器的差动保护装置的保护范围是变压器及其两侧的电流互感器按装地点之间的区域。
  259、自动重合闸装置值适用于电缆电路,而不适用于架空线路。
  260、架空线路是电力系统中一个薄弱环节,故障机会多,但大部分故障是瞬间性的,因此,当手动合闸时,断路器遇故障跳闸后,自动重合闸装置允许合闸一次,以排除暂时性故障。
  261、自动重合闸装置对架空线路值允许重合一次,而对电缆线路允许重合2~3次。
  262、一次性重合闸装置,只对暂时性故障动作一次,对永久性故障重合闸装置不动作。
  263、重合器是将二次回路的继电保护功能与断路器的分合功能融于一体而构成的一种智能化的开关设备。
  264、重合器无需附加控制和操纵装置,故操作电源、继电保护屏、配电间皆可省去。
  265、工作电源线路的断路器因继电器保护装置动作跳闸后,备用电源自动投入装置应将备用线路投入,以保证供电的连续性。
  266、当工作电源线路失压时,备用电源自动投入装置(APD装置)应先合上备用电源开关,再断开失压线路电源开关,以保证供电不中断。
  267、采用电磁操动机构的断路器控制回路和信号系统中,当手动控制开关SA在合闸位置时,由于继电保护动作使断路器跳闸,其辅助触点QF(1-2)复位,接通闪光电源,使绿灯闪光,则说明出现了跳闸事故。
  268、事故信号用来显示断路器在事故情况下的工作状态。红信号灯闪光表示断路器自动合闸,绿信号灯闪光表示断路器自动跳闸。
  269、断路器在合闸位置时红灯亮,同时监视着跳闸回路的完好性。
  270、操作电源采用硅整流器带电容储能的直流系统,当出现断路事故时,电容储能用来使绿灯闪光的。
  271、利用一个具有电压电流线圈的防跳继电器或两个中间继电器组成的防跳继电器,可以防止因故障已跳闸的断路器再次合闸,即避免断路器“合闸—跳闸”的跳跃现象,使事故扩大。
  272、柜内、屏内设备之间或与端子排的连接导线应是绝缘线,不允许有接头。
  273、柜内、屏内的二次配线可以使用铝芯绝缘导线。
  274、除电子元件回路外,二次回路的导线截面不应小于1.0mm²。
  275、检查二次接线的正确性时,可借用电缆铅皮做公共导线,也可用一根芯线做公共线,用电池和氖灯泡依次检查各芯线或导线是否构成通路。
  276、二次回路操作电源供高压断路器跳闸、合闸回路的电源。
  277、变配电所中断路器的合闸、跳闸电源时操作电源。继电保护、、信号设备使用的电源不是操作电源。
  278、对操作电源的要求主要在供电的可靠性,尽可能不受供电系统运行的影响。
  279、变配电所装有两台硅整流装置,其中一台容量较小,在直流“+”极间用二极管VD隔离。其作用是防止较小容量的整流柜向合闸母线供电,从而保证操作电源可靠。
  280、在变配电所变压器保护和6~10KV线路保护的操作电源处,分别装有补偿电压用的电容器组,其作用是保证断路器的故障下能跳闸。
  281、断路器电磁操作机构的电源只能是交流电元。
  283、密封镉镍蓄电池在(20±5)ºC的环境温度下充电,先以4A充电5h后,转入0.1~0.2A浮充电即可使用。
  284、对直流电源进行监察的装置,作用是防止两点接地时可能发生跳闸。为此在220V直流电源电路中任何一极的绝缘电阻下降到15~20KΩ时,绝缘监察装置应能发出灯光和音响信号。
  285、密封蓄电池经过长期搁置,电池容量会不足或不均。这是活性物质发生较大的化学变化引起的,一般可经过1~2次活化恢复容量。
  286、运行中的电流互感器和电压互感器必须满足仪表、保护装置的容量和准确度登记要求。电流互感器一般不的过负载使用,电流最大不得超过额定电流的10%。电压互感器承受的电压不得超过其额定值的5%。
  287、硅整流器和电容储能装置的交流电源应有两路,每周应对硅整流的电源互投装置进行一次传动
回复
zqrsc
2005年06月20日 21:59:47
7楼
301、“电脑五防操作及闭锁系统”即:防止带负载拉、合隔离开关;防止误入带电间隔;防止误分、合断路器;防止带电挂接地线;防止带地线合隔离开关。
  302、CRT屏幕操作闭锁功能,只要输入正确的操作口令就有权进行操作控制。
  303、工厂微机监控系统上位机(主机)与下位(前延)机的可靠性大大提高。
  304、综合自动化系统的各单元模块具有子诊断功能,使得系统的可靠性大大提高。
  305、变电所综合自动化系统的结构模式可分为集中式、分布集中组屏合分布散式三种类型。
  306、工厂微机监控系统采集的数据包括模拟量,开关量和脉冲量。其中模拟量(如电压、电流等)必须经过辅助变换器及滤波后,再经过模数转换器(A/D)才能进入计算机。
  307、用高级语言编写的程序执行速度慢,往往不能满足实时监控的要求,所以处于前延的微机系统的应用软件,一般用编语言编写。
  308、新《电力设备预防性试验规程》中所列试验项目按其试验性值来分,有定期实验、大修试验、查明故障试验、预知性试验等四个方面的试验。
  309、在电力设备预防性试验中,耐压试验是一种破坏性试验,所以一般是在非破坏性值前进行的。
  310、白炽灯综合显色指数比荧光灯高,但荧光灯的发光率比白炽灯高,有效使用寿命也是荧光灯比白炽灯长。
  311、电光源的综合显色指数,是八个特殊显色指数的平均值,以符号 表示。 值越接近100,光源的显色性越好。
  312、一般照明负载最好不与电焊机、大型吊车灯冲击性负载共用一台变压器供电。
  313、机电一体化产品是在传统的机械产品上加上现代电器而成的产品。
  314、机电一体化与传统的自动化最主要的区别之一是系统控制智能化。
  315、柔性生产系统能加工各种各样的零件。
  316、由于现代企业产品生产批量的增加,由此产生了计算机集成制造(CIM)技术。
  317、PLC中的所有元件均为软继电器。
  318、PLC是现代能替代传统的J—C控制的最佳工业控制器。
  319、PLC内部元素的触点和线圈的连接是由程序来实现的。
  320、可变程序控制器的表达方式只有梯形图。
  321、在梯形图中可以串联两个以上线圈。
  322、当电源掉电时,计数器保持原计数状态。
  323、在梯形图中没有电压等级之分。
  324、输入、输出继电器只起联接与转换功能。
  325、CPU主要是存放用户程序。
  326、在梯形图中串联和并联触点的个数不受限制。
  327、计算机输入设备有键盘、显示器、鼠标等。
  328、计算机由CPU、内存、和输入/输出接口组成。
  329、Windows操作系统属于CAD应用软件。
  330、对企业经营目标无止境的尽善尽美的追求是精益生产方式优于大量生产方式的精神动力。
  331、精益生产方式中,产品开发采取的是并行工程方法。
  332、精益生产方式为自己确定一个有限的目标:可以容忍一定的废品率、限额的库存等,认为要求过高会超过现有条件和能力范围,要花费更多投入,在经济上划不来。
  333、JIT不是以批量规模来降低成本,而是力图通过“彻底消除浪费”来达到这一目标。
  334、MRPⅡ中的制造资源是指生产系统的内部资源要素。
  335、MRPⅡ就是对MRP的改进与发展。
  336、能力需求计划功能系统CRP的核心是寻求能力与任务的平衡方案。
  337、CIMS着重解决的是产品生产问题。
  338、CIMS是由CAD、CAM、CAPP所组成的一个系统。
  339、ISO9000组标准语全面质量管理应相互间用,不应搞替代。
  340、我国新修订的GB/T 19000系列国家标准完全等同于国际1994年版的ISO 9000族标准。
  341、质量是设计和制造出来的。
  342、ISO 14000系列标准是发展趋势,将替代ISO9000族标准。
  343、看板管理是一种生产现场工艺控制系统。
  344、JIT生产方式适用于多品种小批量生产
回复
zqrsc
2005年06月20日 22:01:34
8楼
二、技师问答题
  1、试说明磁场强度与磁感应强度的区别?
  答:磁场强度用H表示,磁感应强度用B表示,二者都可以描述磁场的强弱和方向,并且都与激励磁场的电流及其分布情况有关。但是H与磁场介质无关,而B与磁场介质有关。H的单位是A/m(安/米),而B的单位是T(特斯拉)。在有关磁场的计算中多用H,而在定性的描述磁场时多用B。
  2、什么是涡流?在生产中有何利弊?
  答:交变磁场中的导体内部将在垂直与磁力线的方向的截面上感应出闭合的环形电流,称涡流。利用涡流原理可制成感应炉来冶炼金属,利用涡流可制成磁电式、感应式电工仪表,电能表中的阻尼器也是利用涡流原理制成的;在电动机、变压器等设备中,由于涡流存在,将产生附加损耗,同时,磁场减弱,造成电气设备效率降低,使设备的容量不能充分利用。
  3、应用图解法分析放大电路可以达到哪些目的?
  答:①判断Q点设置是否合适②分析波形失真情况③确定放大器不失真最大输出范围④估计电压放大器倍数。
  4、什么是直流放大器?什么叫直流放大器的零点漂移?零点漂移对放大器的工作有何影响?
  答:能放大缓慢变化的直流信号的放大器称为直流放大器。当直流方法器输入信号为零时,输出信号不能保持为零,而要偏离零点上下移动,这种现象即为零点漂移。放大器在工作中如果产生了零点漂移,由于信号的变化是缓慢的,在放大器的输出端就无法分清漂移和有用信号,甚至使电路无法正常工作。
  5、什么是二进制数?为什么在数字电路中采用二进制计数?
  答:按逢二进一的规律计数即为二进制数。由于二进制数只有“0”、“1”两种状态,很容易用电子元件实现。二进制数运算简单,很容易地转换成八进制、十六进制数。也能转换成十进制数,因此,数字电路一般采用二进制计数。
  6、简述调试单相可控整流电路的步骤?
  答:一般调试步骤是先调好控制电路,然后再调试主电路。先用示波器观察触发电路中同步电压形成、移相、脉冲形成和输出三个基本环节的波形,并调节给定值电位器改变给定信号,察看触发脉冲的移相情况,如果各部分波形正常,脉冲能平滑移相,移相范围合乎要求,且脉冲幅值足够,则控制电路调试完毕。主电路的调试步骤为:先用调压器给主电路加一个低电压(10~20伏)接上触发电路,用示波器观察晶闸管阳阴极之间电压的变化,如果波形上有一部分是一条平线就表示晶闸管已经导通。平线的长短可以变化,表示晶闸管得导通角可调。调试中要注意输出、输入回路的电流变化是否对应,有无局部断路及发热现象。
  7、电力网是如何分类的?
  答:按其功能可分为输电网和配电网;按期供电范围大小可分为区域电网和地方电网;按期结构形式可分为开式电网和闭式电网。
  8、电力负荷是如何分级的?
  答:根据电力负载对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失和影响程度分为三级:一级负载突然停电将造成人身死亡,或在政治、经济上造成重大损失者。如重要交通和通信枢纽用电负载、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。二级负载突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者,如突然停电将造成主要设备损坏、大量产品报废或大量减产的工厂用电负载,交通和通信枢纽用电负载,大量人员集中的公共场所等。三级负载不属于一级和二级负载者。供电部门将依据用户的负载级别确定供电方式。
  9、小接地短路电流系统指的是哪一种电力系统?大接地短路电流系统又是指的是哪一种电力系统?
  答:小接地断路电流系统指的是电源中性点不接地和经消弧线圈接地的电力系统(如IT系统);大接地断路电流系统指电源中性点直接接地的电力系统(如TT、TN系统)。
  10、当电源中性点不接地的电力系统中发生单相接地故障时,对系统的运行有何影响?
  答:在该系统中正常运行的三相用电设备并未受到影响,因为线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化。但是这种线路不允许在单相接地故障情况下长期运行,因为在单相接地的情况下,其他两相的对地电压将升高√3倍,容易引起相绝缘的损坏,从而形成两相和三相断路,造成电力系统的事故,影响安全用电。另外,发生单相接地故障时,系统接地电流(故障相接地电流)增大到原来的3倍,将会在接地点处引起电弧,这是很危险的。如果接地不良,接地处还可能出现所谓间歇电弧。间歇电弧常引起过电压(一般可达2.5~3倍的相电压)威胁电力系统的安全运行。为此,电力系统调度规定中规定:单相接地故障运行时间一般不应超过2h。
  11、我国在110Kv及110Kv以上的超高压系统和220/380v低压配电系统中,电源中性点通常都采用直接接地的运行方式。两种性质不同的系统采用同一中运行方式,各是出于何种考虑?
  答:超高压系统采用电源中性点直接接地的运行方式,当系统在发生单相接地故障时,由于单相短路电流值Ik很大,继电保护装置立即动作,
回复
zqrsc
2005年06月20日 22:02:18
9楼
  12、电力线路的经济指标有哪些?
  答:电力线路的经济指标一般以电压损失△U%、有功功率损失△P、无功功率损失△Q、电能损失△W以及线损率△P%的大小来表示。这些指标越低则电力线路运行越经济。
  13、供电系统中为降低线损,可采取的具体措施有哪些?
  答:降低线损的措施有:①减少变压次数,由于每经过一次变压,在变压器中就要损耗一部分电能,变电次数越多功率损耗就越大②根据用电负载的情况,合理调整运行变压器的台数,负载轻时可停掉一台或几台变压器,或停掉大容量变压器而该投小容量变压器③变压器尽量做到经济运行以及选用低损耗变压器④线路合理布局以及采用合理的运行方式,如负载尽量靠近电源,利用已有的双回路供电线路,并列运行,环形供电网络采用闭环运行等。⑤提高负载的功率因数,尽量使无功功率就地平衡,以减少线路和变压器中损耗。⑥实行合理运行调度,及时掌握有功和无功负载高峰潮流,以做到经济运行⑦合理提高供电电压,经过计算可知,线路电压提高10%。线路损耗降低17%⑧均衡三相负载,减少中性线损耗⑨定期维修保养变、配电装置,减少接触损耗与泄漏损耗。
  14、某车间变电所,装有一台变压器,其高压绕组有5%UN、UN、-5%U三个电压分接头。现调在主分接头“UN”的位置运行。该车间变电所有低压联络线与相邻车间变电所相联。现该车间变电所,白天工作时,低压母线电压只有360V,而晚上不生产时,低压母线电压高达410V。问此车间变电所低压母线电压昼夜偏差为多少?宜采用那些改善措施?
  答:①昼夜电压偏移范围:白天的电压偏移△U=(360-380)/380×100%=-5.26%晚上的电压偏移△U=(410-380)/380×100%=+7.89%因此低压母线昼夜电压偏移范围为-5.26%~+7.89%②宜采取的改进措施:主变压器分接头宜换接至“-5.26%Un”位置运行,以提高白天的电压水平,而晚上,经协商,可切除本车间主变压器,投入低压联络线,有邻近变电所供电。
  15、电力系统的电源中性点采取经消弧线圈接地,目的何在?
  答:消除系统在一相接地时故障点出现的间歇电弧,以免系统出现过电压。
  16、什么是电压偏差?什么叫电压波动和电压闪变?各是如何产生的?
  答:电压偏差(又称电压偏移)是指系统某处实际电压与系统额定电压之差,一般用此差值相对于系统额定电压的百分值来表示。电压偏差是由于系统运行方式改变及负载缓慢变化所引起的。电压波动是指电压的急剧变动,一般用电压最高值与最低值之差相对于系统额定电压的百分之来表示。电压波动是由于负载急剧变动所引起的。电压闪变是指电压波动引起照度急剧变化,使人眼对灯闪感到不适的一种现象。
  17、供电系统中出现高次谐波的主要原因是什么?有哪些危害?如何抑制?
  答:供电系统中出现高次谐波的原因,主要在于系统中存在着各种非线性元件,特别是大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,他们产生的高次谐波最为突出。
  高次谐波的危害,可使电动机、变压器的铁损增加,甚至出现过热现象,缩短使用寿命。还会使电动机转子发生振动,严重影响机械加工质量。对电容器, 可发生过负载现象以致损坏。此外,可使电力线路得能耗增加,使计费的感应式电能表计量不准确,使系统的继电保护和自动装置发生误动作,使系统发生电压谐振,并可对附近的通信设备和线路产生信号干扰。
  抑制高次谐波的措施有:①三相整流变压器采用Y、d或D、y的接线,以消除3的整流倍次高次谐波,这是最基本的措施之一②增加整流变压器二次侧的相数③装设分流滤波器④装设静止型无功补偿装置(SVC)⑤限制系统中接入的变流及交变调压装置的容量⑥提高对大容量非线性设备的供电电压。
  18、工厂高压配电电压通常有6Kv和10Kv,从技术经济指标来看,采用哪一种电压为好?为什么?
  答:从技术经济指标来看,工厂高压配电电压最好采用10Kv,因为采用10Kv较之采用6Kv,在电能损耗、电压损耗和有色金属消耗等方面都能得以降低,适宜输送的距离更远,而10Kv和6Kv采用的开关设备则基本上是相同的,投资不会增加很多。
  19、简述短路电流计算的程序?
  答:在进行短路电流计算以前,应根据短路电流计算的目的,搜集有关资料,如电力系统的电气原理图、运行方式和各个元件的技术数据等。进行短路电流计算时,先做出计算电路图,再根据它对各短路点做出等效电路图,然后利用网络简化规则,将等效电路逐步简化,求短路的总阻抗Z∑。最后根据总阻抗,即可求得短路电流值。
  20、常见电缆附件中改善电场分布的措施什么?
  答:目前中压电缆附件中改善电场分布的措施主要有两大类型。一是几何型:是通过改变电缆附件中电压集中处的几何形状来改变电场分布,降低该处的电场强度,如包应力锥、预制应力锥、削铅笔头、胀喇叭口等。二是参数型:是在电缆末端铜屏蔽切断处的绝缘上加一层一定参数材料制成的应力控制层,改变绝缘层表面的电位分布,达到
回复
zqrsc
2005年06月20日 22:05:11
10楼
25、列出变压器负载运行时的基本方程?
  答:变压器负载运行是的基本方程:K=N1/N2
  N1İ1+N2İ2=İ1I1N1 Ú=-Ė1+ İ1(r+jx1) Ú2=Ė2- İ 2(r+jx2)
  26、试述变压器并联运行的条件。若并联运行的变压器不满足上述条件,会造成什么后果?
  答:变压器并列运行条件:①电压比相同,允差±0.5%②阻抗电压值相差<±10%③接线组别相同④两台变压器的容量比不超过3:1。若并联运行的变压器不满足上述条件如①电压比不同,则并联运行时将产生环流,影响变压器出力②阻抗电压不等,则负载不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载③接线组别不一致,将造成短路④变压器容量相差较大,则阻抗电压亦将相差较大。
  27、什么叫变压器的经济负载?单台变压器的经济负载如何求得?
  答:使变压器运行在单位容量的有功损耗换算值为最小的负载叫经济负载Sec.T。单台变压器的经济运行负载计算公式:Sec.T=Sn √Po+KqQo/ Pk+KqQk
  28、同步发电机投入电网并联运行的条件什么?有哪几种并联方法?
  答:同步发电机投入电网并列运行时,要求不产生有害的冲击电流,合闸后转子能很快地拉入同步,并且转速平稳,不发生振荡,并列运行的条件是:①发电机电压的有效值和电网电压的有效值相等②发电机电压的相位与电网电压相位相同③发电机频率和电网频率相等④发电机电压的相序和电网电压的相序一致。同步发电机的并列方法有准同步和自同步法两种,准同步法是调整发电机至完全符合并联条件时,迅速合闸使发电机与电网并联。自同步法是将未加励磁的发电机由原动机带到同步转速附近件就进行合闸,然后加以励磁,利用同步发电机的自整步作用将发电机自动拉入同步。
  29、同步电动机为何不能自动启动?一般采用什么方法启动?
  答:同步电动机仅在同步运行时才产生电磁转距。同步电动机定子绕组通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,吸引转子磁极随之旋转。而转子是静止的,它具有惯性,不能立即以同步转速随定子磁场旋转。当定子旋转磁场转过180º电角度后,定子磁场对转子磁极有牵引力变为排斥力。于是,每当定子电流按工频变化一个周期时,转子上的转距即由正向变为反向一次。因此转子上受到的是一个交变力矩,其平均转距为零。故同步电动机不能自行起动。同步电动机常用异步起动法起动。
  30、同步电动机异步启动的控制电路有哪两大部份组成?工作步骤如何?
  答:一部分是对定子绕组电源控制电路,可以是全压起动,其起动转距较大;也可以是经电抗器的减压起动。两种起动控制电路与异步电动机的全压起动和减压起动控制电路相同。另一部分是对转子绕组投入励磁的控制电路。工作步骤是:①先接入定子电源②开始启动,同时在转子电路加入放电电阻③当转子转速达到同步转速的95%时,切除放电电阻,投入直流励磁,牵入同步。
31、同步电动机启动时,其转子绕组为什么既不能立刻投入励磁电流?又不能开路?
  答:同步电动机不能自行起动。起动时,若在转子中加入励磁电流,将使转子在定子磁场作用下产生更大交变力矩,从而增加了起动的困难。故刚起动时不能立即向转子绕组投励。同时为了避免起动时由于定子磁场在转子绕组中感应过高的开路电动势击穿绝缘,损坏元件,所以起动过程中, 用灭磁电阻将转子励磁绕组两端联接,待起动过程结束前(转子转速达95%同步转速),在将电阻切除,投入直流励磁电流。
   32、同步电动机自动投励的控制原则是什么?
  答:因同步电动机起动时,其转子回路的电流频率和定子回路的电流大小,均能反映转子转速。所以同步电动机自动投励的控制原则有二:一是按转子回路频率原则投入励磁,而是按定子回路电流原则投入励磁。
  33、同步电动机通电运转前,检查集电环与电刷时有哪些要求?
  答:应检查集电环上的碳刷装置是否正确,刷架固定是否牢固。碳刷在刷盒内应能上下自由移动,但不应有偏转,其配合为H11/d11。刷盒与集电环之间的距离应保持在2~3mm。要注意碳刷与刷盒间的空隙,不能有凝结水。碳刷与集电环之间接触良好。如果接触不良,可用细纱布沿电动机的旋转方向磨光碳刷。接触面积不应小于单个电刷截面积的75%。集电环上碳刷的压力为1470~2370Pa,各碳刷彼此之间的压力相差不大于10%。要注意碳刷上的铜编织导线不能与机壳或与不同极性的碳刷相碰。
回复
zqrsc
2005年06月20日 22:07:04
11楼
51、高压电气设备的定级标准是什么?
  答:高压电气设备的定级标准分三类:一二类为完好设备,三类为非完好设备,。其具体分类如下:①一类设备 经过运行考验,技术状况良好,技术资料齐全,能保证安全、经济、满发满供的设备②二类设备 设备技术状况基本良好,个别元件部件有一般性缺陷,但能保证安全运行③三类设备 有重大缺陷不能保证安全运行,或出力降低、效率很差、或漏油、漏气、漏水严重,外观很不清洁者。
  52、在带电的电流互感器二次回路工作时,应采取哪些安全措施?
  答:①严禁将电流互感器二次侧开路②短路电流互感器二次绕组时,必须使用短接片或短接线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法③严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何作业④工作必须认真、谨慎、,将回路的永久性接地点断开⑤工作时必须由专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
  53、在带电的电压互感器二次回路工作时,应注意的安全事项是什么?
  答:①严格防止电压互感器二次侧短路接地,应使用绝缘工具,戴手套②根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动③接临时负荷应装设专用刀闸和熔断器.
  54、怎样校验电气的热稳定度?
  答:一般电器热稳定度的校验条件是设备电器短时允许的热量要大于短路所产生的热量,即满足I²t≥I(3)2∞tina(It为电器的允许热稳定电流)。校验时应按以下步骤校验:①计算线路最大短路电流I(3)∞②计算短路发热假想时间tina(tina=tk+0.05s)③根据制造常给出的短时允许热稳定电流It即允许热稳定时间t,按上式校验。
  55、高压油断路器发现什么情况应停电进行检查处理?
  答:高压油断路器发现:①运行中油温不断升高②因漏油使油面降低,看不见油面时③油箱内有响声或放电声④瓷瓶绝缘套管有严重裂纹和放电声⑤断路器放油时,发现较多碳质或水分⑥导线接头过热,并有继续上升的趋势等情况之一,即应停电检修处理。
  56、对断路器的控制回路有哪些要求?
  答:对断路器的控制回路有下列要求①应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作②应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号③合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源④在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置⑤断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线⑥对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号⑦弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
  57、什么叫“不对应原理”接线?
  答:当断路器采用手动时,利用手动操作机构的辅助触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即操作机构(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。当断路器采用电磁操作机构或弹簧操作机构时 ,则利用控制开关的触点与断路器的辅助触点构成“不对应”关系,即控制开关(手柄)在合闸位置而断路器已跳闸时,发出事故跳闸信号。
  58、为什么有的配电线路只装过流保护,不装速断保护?
  答:如果配电线路短,线路首末端短路时,两者短路电流差值很小,或者随运行方式的改变保护装置安装处的综合阻抗变化范围大,安装速断保护后,保护的范围很小,甚至没有保护范围,同时该处短路电流较小,用过电流保护作为该配电线路的主保护足以满足系统稳定的要求,故不再装设速断保护。
  59、带时限的过流保护的电流整定,不只是要求动作电流躲过最大负载电流,而且要求返回电流也躲过最大负载电流,为什么?
  答:用图4-17所示电路来说明,如果保护装置KA1的动作电流整定只考虑动作电流躲过其线路WL1的最大负载电流,而不考虑返回电流躲过最大负载电流,则在后一级保护KA2的线路WL2首端发生三相短路时,KA1和KA2同时起动,但KA2的动作时间t2比KA1的动作时间t1短,所以KA2首先跳开QF2,切除故障线路WL2。这时KA1因短路故障已切除,按保护选择性要求应该返回。但是如果KA1的返回电流未躲过WL1的最大负载电流,则在WL2切除后,因WL1还有其他负载线路,其负载电流也可能接近最大,因此KA1可能不返回,而保持动作状态,从而在到达t1时使QF1错误地跳开,切除WL1,扩大了故障停电范围,这是不允许的。因此KA1等动作电流整定,除考虑动作电流躲过最大负载电流外,其返回电流也应躲过最大负载电流。
  60、什么叫保护装置的“死区”?电流速断保护为什么会出现“死区”?如何弥补?
  答:凡保护装置不能保护的区域,称为“死区”。由于电流动作保护的动作电流时按躲过末端的最大短路电流来整定的,因此靠近末端有一段线路在发生短路故障特别时两相短路时就不可能动作,因而出现了“死区”。弥补“死区”的办法,是电流速断保护与过电流保护配合使用。在电流速断保护的保护区内,过电流保护作为后备保护,而在电流速断保护
回复

相关推荐

APP内打开