该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 124
xiaobao1900
2009年10月28日 10:27:07
只看楼主

WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 89 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 90 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 91 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 92 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 93 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 94 WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 95

WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 89
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 90
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 91
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 92
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 93
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 94
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 95
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 114
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 115
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 116
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 117
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 118
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 119
WARN 110 : 该梁为悬臂梁,请校核,Nb= 120
ERROR 108 : 该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 123
ERROR 108 : 该梁为悬空梁,请进行修改, Nb= 124
satwe检验文件这么说,可是最后两个梁标号(123、124)压根就没找到啊?怎么回事呢,懂得给些帮助啊 ,编号为92-100的梁不是悬挑梁怎么也提示说是悬挑梁呢?后面那几个有的是悬挑梁,但是这个结构是对称的,为什么有的提示,有的不提示啊?谢谢

[ 本帖最后由 xiaobao1900 于 2009-10-28 10:36 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
教父
2009年10月28日 20:18:57
2楼
悬空梁应仔细查找,可能节点太近处导致出错;悬臂梁无需修改,提请注意而已,有的悬挑有的不悬挑则应修改支座,或画图时人为修改也可
回复
xiaobao1900
2009年11月03日 15:09:52
3楼
没找到原因,不知道是不是软件的原因,因为我原来检查的时候没有提示,后来在没改的基础上检查就有提示了
回复
cabrmaster
2009年11月04日 16:42:39
4楼
warning一般需要自己确认一下,不过不修改也可以计算;err是必须要修改的,否则程序计算不下去。
在SATWE各层平面简图中使用构件搜索功能进行查找。
回复
chunshuidongliu2
2010年04月27日 13:38:18
5楼
我也出现这个情况,不过不影响~
回复
olive66_ch
2010年05月25日 16:12:15
6楼
有一次出现悬空梁,检查发现确实是自己的节点很靠近网格线,但是没有和网线相交,所以还是好好检查一下吧
回复
acac8794
2010年05月26日 15:08:05
7楼
悬空梁:有时在用总刚计算有悬臂梁的模型时,总是计算不过。这主要是由于用户在输入一些梁时采用了抬高节点的方法,形成了被软件认为是悬空梁的构件,再用总刚计算就会显示出错,计算不能进行下去。所以用户在输入模型后最好在PMCAD的最后一项3D视图中仔细检查模型。
悬臂梁:有时在输入模型时,由于疏忽定义的轴线没有相交,再输入梁时会形成错误的悬臂梁。最好在计算前花点时间仔细检查模型,免得为后面计算带来不必要的麻烦。
回复
wwz9526
2010年05月26日 20:56:18
8楼
悬空梁-------应该是梁二边没有竖向构件连接的吧!可能是自己建模的时候不小心标高搞错了吧