请教:6KV电压等级的绝缘间距
shideping
shideping Lv.7
2009年10月28日 09:48:08
只看楼主

请教各位大侠:6KV电压的绝缘间距是多少?11厘米能否满足要求?

请教各位大侠:6KV电压的绝缘间距是多少?11厘米能否满足要求?
免费打赏
shideping
2009年10月28日 12:15:15
2楼
自己顶一下!看到一个硬母线安装方面的资料,说不同相母线的净距至少应为10公分。是不是空气中6KV的绝缘距离至少应为10公分?
回复
红苹果
2009年10月28日 12:51:02
3楼
一般厂家有等级的。。按动稳定计算其安装间距。。。
所以柜子会按25KA 30KA 50KA等 等级分 铜排间距应该是不一样的。
回复
lingxuct
2009年10月28日 13:09:36
4楼
是的,在普通空气中,我们要求不小于100mm,“普通空气”是指干净(无较多灰尘和湿度不大于65%)。
回复
mwf78
2009年10月28日 14:36:25
5楼
海拔不超过1000米地区6KV户内高压配电装置带电导体的最小相对地,相间空气间隙应分别为:10cm.:handshake
回复
tank-----no.1
2009年10月28日 20:05:30
6楼
LS的2位:victory:
回复
shideping
2009年10月29日 13:18:21
7楼
谢谢各位的解答!:)
回复